definir nombre et puissance des lumiere

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

salut a tous,

comment définir le nombre et la puissance du lumière a mettre dans une salle.

j'ai une formule qui tient compte de la superficie, hauteur de la pieces, du flux lumineux, de la deperdition, des coef de flection sol et plafond et de l'utilisation.

dans mon cas je trouve 11000 lumen / lampe, est ce probable??

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par RFco »

salut


et en lumen/m², ca donne quoi????????????



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

alors mon calcul est fait comme ca:

je définis éclairage que je veux, soit ici définit a 300 lux, est ce bien pour une salle poly?
- p est le coef de réflexion des plafonds 0.5 (sachant que le plafond est 3 m au dessus des poutres)
- m est le coef de réflexion des parois 0.1 (mur sombre)
- k est l'indice du local soir k=l*L/h(L+L) = 2
- d est le facteur de dépréciation 1.3
- u est le coef d'utilisation 0.66

soit la formule suivante

flux total a installer= éclairage voulu * surface * facteur de dépréciation / coef d'utilisation = 88636.36

soit si j’imagine mettre 8 lampes, ce qui me donne 11079.5 lumen / lampe

que pense tu de cette réélection?
est ce jouable?

merci


PS: ça fait 590.90 lumen / m²
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par RFco »

pour ce genre de chose il y a des logiciels qui existent

sinon, quand on est pro, les fabricants font le boulot à notre place


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

as tu des noms de logiciel??
j'ai le logiciel philips, je vais voir ce que sa donne

en fait je viens de me mettre a mon compte, d'ou le grand nombre de questions posées, j'ai encore un peu de mal a avoir confiance, je souhaite faire du mieux que je peux, mais sa viendra.

les fabriquant, legrand, hager??? ou les grossistes, rexel, willy??

que pense tu de mon calcul??

merci
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

oki donc j'ai tester le logiciel legrand, c'est pas le top mais sa permet de se faire une bonne idée.

du coup j'ai philips j'ai toruvé des tube double 58w de 5500 lumen chacun, ce qui fait 11000 pour un double

sa rentre dans mon calcul

reste a savoir si le calcul est ok.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par RFco »

bonjour


je pensais plus à DIALUX

en fabricant il faut penser fabricant de luminaires, osram, philips,...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

oui en fait c'est dialux, mais avec le catalogue philips ;-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par pericles »

bonjour,

avec un coefficient de réflexion plafond de 0,5 et murs de 0,1 , le coefficient du local est 511 suivant
la table d'utilance J= 0 C interdistance : 1,3x h
avec pour conséquence un coefficient d'utilisation de 0,53 soit un flux de 122 800 lumens
pour un local de 150m², il faut 12 luminaires de 2x58W (2x5500 lumens) soit un niveau d'éclairement de 322 lux

voir l'exemple avec la méthode simplifiée
http://www.casimages.com/f.php?f=110924061835828611.pdf


cordialement
Invité

Re: definir nombre et puissance des lumiere

Message par Invité »

Salut pourquoi ne trouve t'on pas le meme resultat??
Ou notre calcul differe til??

12 lampes mais au niveau repartision??
4 ranges dans la longueure et 3 en largeure??

Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités