Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Bonjour,
Je dois faire circuler de nombreux fils et câbles dans des faux-plafonds (qui seront non-démontables une fois les travaux terminés, en habitation).
Ces fils et câbles peuvent tout aussi bien alimenter des éclairages encastrés dans les faux-plafonds, que descendre en encastré dans les murs pour alimenter des prises de courant ou des prises RJ 45.
Ma question : quelles sont les goulottes qui peuvent être montées "capot en bas", c'est-à-dire en les vissant ou en les collant par leur fond contre un plafond béton, afin de pouvoir glisser des fils et des câbles dans ces goulottes au rythme des travaux, avant de refermer les capots des goulottes et de condamner définitivement l'accès aux faux-plafonds ?
Merci par avance de votre aide.
Je dois faire circuler de nombreux fils et câbles dans des faux-plafonds (qui seront non-démontables une fois les travaux terminés, en habitation).
Ces fils et câbles peuvent tout aussi bien alimenter des éclairages encastrés dans les faux-plafonds, que descendre en encastré dans les murs pour alimenter des prises de courant ou des prises RJ 45.
Ma question : quelles sont les goulottes qui peuvent être montées "capot en bas", c'est-à-dire en les vissant ou en les collant par leur fond contre un plafond béton, afin de pouvoir glisser des fils et des câbles dans ces goulottes au rythme des travaux, avant de refermer les capots des goulottes et de condamner définitivement l'accès aux faux-plafonds ?
Merci par avance de votre aide.
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Un chemin de câble de type echelle EDF serait plus rentable dans votre cas (1 CFO et 1 CFA), vous les suspendez pas tige fileté. La pose d'une goulotte (surtout si elle est chargée) serait peu judicieux: le poid pourrait ouvrir le capot a terme, et dans ce cas là bon courage pour refermer.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Bonsoir,
Non, Blade, et comment on fait pour remplacer des câbles posés les uns sur les autres dans un faux plafond inaccessible???
@+
Non, Blade, et comment on fait pour remplacer des câbles posés les uns sur les autres dans un faux plafond inaccessible???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
On se sert du câble existant comme aiguille, tout comme dans la goulotte. Dans les 2 cas c'est la merd*e a repassé, même si il est vrai que ca glisse mieux dans la goulotte =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Non, pas d'accord, impossible à faire sans dégâts dans un faux plafond fermé, surtout que ce n'est pas rectiligne de bout en bout
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Et comment refaire passer dans la goulotte si ce n'est pas rectiligne aussi ? Pour peu que ce soit une 2 ou 3 compartiments 
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Tout simplement comme je lui ai dit sur un autre forum (c'est pourquoi je ne me suis pas répété ici) en attachant ses gaines directement au plafond
Rappel, le câble passé sans gaines est interdit en faux plafond non démontable car irremplaçable
@+
Rappel, le câble passé sans gaines est interdit en faux plafond non démontable car irremplaçable
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Passage de fils et de câbles dans des faux-plafonds
Merci à vous deux pour ces réponses.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 2 invités
