definir nombre et puissance des lumiere
-
Invité
definir nombre et puissance des lumiere
salut a tous,
comment définir le nombre et la puissance du lumière a mettre dans une salle.
j'ai une formule qui tient compte de la superficie, hauteur de la pieces, du flux lumineux, de la deperdition, des coef de flection sol et plafond et de l'utilisation.
dans mon cas je trouve 11000 lumen / lampe, est ce probable??
merci
comment définir le nombre et la puissance du lumière a mettre dans une salle.
j'ai une formule qui tient compte de la superficie, hauteur de la pieces, du flux lumineux, de la deperdition, des coef de flection sol et plafond et de l'utilisation.
dans mon cas je trouve 11000 lumen / lampe, est ce probable??
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: definir nombre et puissance des lumiere
salut
et en lumen/m², ca donne quoi????????????
@+
et en lumen/m², ca donne quoi????????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: definir nombre et puissance des lumiere
alors mon calcul est fait comme ca:
je définis éclairage que je veux, soit ici définit a 300 lux, est ce bien pour une salle poly?
- p est le coef de réflexion des plafonds 0.5 (sachant que le plafond est 3 m au dessus des poutres)
- m est le coef de réflexion des parois 0.1 (mur sombre)
- k est l'indice du local soir k=l*L/h(L+L) = 2
- d est le facteur de dépréciation 1.3
- u est le coef d'utilisation 0.66
soit la formule suivante
flux total a installer= éclairage voulu * surface * facteur de dépréciation / coef d'utilisation = 88636.36
soit si j’imagine mettre 8 lampes, ce qui me donne 11079.5 lumen / lampe
que pense tu de cette réélection?
est ce jouable?
merci
PS: ça fait 590.90 lumen / m²
je définis éclairage que je veux, soit ici définit a 300 lux, est ce bien pour une salle poly?
- p est le coef de réflexion des plafonds 0.5 (sachant que le plafond est 3 m au dessus des poutres)
- m est le coef de réflexion des parois 0.1 (mur sombre)
- k est l'indice du local soir k=l*L/h(L+L) = 2
- d est le facteur de dépréciation 1.3
- u est le coef d'utilisation 0.66
soit la formule suivante
flux total a installer= éclairage voulu * surface * facteur de dépréciation / coef d'utilisation = 88636.36
soit si j’imagine mettre 8 lampes, ce qui me donne 11079.5 lumen / lampe
que pense tu de cette réélection?
est ce jouable?
merci
PS: ça fait 590.90 lumen / m²
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: definir nombre et puissance des lumiere
pour ce genre de chose il y a des logiciels qui existent
sinon, quand on est pro, les fabricants font le boulot à notre place
@+
sinon, quand on est pro, les fabricants font le boulot à notre place
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: definir nombre et puissance des lumiere
as tu des noms de logiciel??
j'ai le logiciel philips, je vais voir ce que sa donne
en fait je viens de me mettre a mon compte, d'ou le grand nombre de questions posées, j'ai encore un peu de mal a avoir confiance, je souhaite faire du mieux que je peux, mais sa viendra.
les fabriquant, legrand, hager??? ou les grossistes, rexel, willy??
que pense tu de mon calcul??
merci
j'ai le logiciel philips, je vais voir ce que sa donne
en fait je viens de me mettre a mon compte, d'ou le grand nombre de questions posées, j'ai encore un peu de mal a avoir confiance, je souhaite faire du mieux que je peux, mais sa viendra.
les fabriquant, legrand, hager??? ou les grossistes, rexel, willy??
que pense tu de mon calcul??
merci
-
Invité
Re: definir nombre et puissance des lumiere
oki donc j'ai tester le logiciel legrand, c'est pas le top mais sa permet de se faire une bonne idée.
du coup j'ai philips j'ai toruvé des tube double 58w de 5500 lumen chacun, ce qui fait 11000 pour un double
sa rentre dans mon calcul
reste a savoir si le calcul est ok.
du coup j'ai philips j'ai toruvé des tube double 58w de 5500 lumen chacun, ce qui fait 11000 pour un double
sa rentre dans mon calcul
reste a savoir si le calcul est ok.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: definir nombre et puissance des lumiere
bonjour
je pensais plus à DIALUX
en fabricant il faut penser fabricant de luminaires, osram, philips,...
@+
je pensais plus à DIALUX
en fabricant il faut penser fabricant de luminaires, osram, philips,...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: definir nombre et puissance des lumiere
oui en fait c'est dialux, mais avec le catalogue philips 
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: definir nombre et puissance des lumiere
bonjour,
avec un coefficient de réflexion plafond de 0,5 et murs de 0,1 , le coefficient du local est 511 suivant
la table d'utilance J= 0 C interdistance : 1,3x h
avec pour conséquence un coefficient d'utilisation de 0,53 soit un flux de 122 800 lumens
pour un local de 150m², il faut 12 luminaires de 2x58W (2x5500 lumens) soit un niveau d'éclairement de 322 lux
voir l'exemple avec la méthode simplifiée
http://www.casimages.com/f.php?f=110924061835828611.pdf
cordialement
avec un coefficient de réflexion plafond de 0,5 et murs de 0,1 , le coefficient du local est 511 suivant
la table d'utilance J= 0 C interdistance : 1,3x h
avec pour conséquence un coefficient d'utilisation de 0,53 soit un flux de 122 800 lumens
pour un local de 150m², il faut 12 luminaires de 2x58W (2x5500 lumens) soit un niveau d'éclairement de 322 lux
voir l'exemple avec la méthode simplifiée
http://www.casimages.com/f.php?f=110924061835828611.pdf
cordialement
-
Invité
Re: definir nombre et puissance des lumiere
Salut pourquoi ne trouve t'on pas le meme resultat??
Ou notre calcul differe til??
12 lampes mais au niveau repartision??
4 ranges dans la longueure et 3 en largeure??
Merci
Ou notre calcul differe til??
12 lampes mais au niveau repartision??
4 ranges dans la longueure et 3 en largeure??
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités