renov appartement, compteur, disj principal

Message par Invité »

salut

voila je refait un appart complet, qui a son compteur et son disj principal.
le forfait edf ne change pas, donc pas besoin de consuel, sauf si l'edf a coupé le jus c'est ça?

je dois mettre en place mon tableau, est -il obligatoire de faire appel a l'edf si je dois juste mettre mon compteur et disj principal sur ma gtl???

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par GAS »

Bonjour,
Il me semble que ce serait logique ne serais-ce que pour faire valider vos travaux et y placer les scellés de sécurité. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par Invité »

oki

dans quel ordre faut-il procéder?

actuellement, mon ancien tableau est a la place du nouveau, comment faire au mieux pour tout virer ( le tableau pas de soucis), mais surtout le compteur et disj p, mettre ma gtl et remettre le tout, sans faire venir l'edf 2 fois.

ya t-il un delais important en général pour l'edf?
et au niveau tarif?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par GAS »

Re,
Je crains que vous soyez contraint de faire appel aux services d' EDF pour déplacer l'existant qui les concerne (à moins que vous y ayez été autorisé) quitte à placer votre GTL à l'issue de la dépose.
Cordialement
GAS
Invité

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par Invité »

alors je viens de tel a l'edf pour les délais et tarif

deja c'est pas a l’électricien a prendre contact mais au client!
ensuite delais de fous, mini 1 moi, voir plus

donc comment faire en attendant le déplacement de celui ci??
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par fab »

salut
donc comment faire en attendant le déplacement de celui ci??
comment faire quoi ?
Invité

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par Invité »

:()(
en fait erreur de ma part, l'archi ne change pas de place le compteur, disj principal.

donc est ce que je peux mettre ma gtl et mon tableau a coté si ya assez de place? ou sinon tableau sur rehausse sans gtl ??

merci
Modifié en dernier par Labobine le dim. 18 sept. 2011 14:49, modifié 1 fois.
Raison : Une formule de politesse par jour ne serait pas inutile, le "moulin" ferme tous les jours
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par RFco »

bonjour



pour rappel


GTL : Gaine Technique Logement


donc G veut dire Gaine et non pas Goulotte



pour info, la GTL, en rénovation totale, n'est éxigée qu'en cas de redistribution des cloisons
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par Invité »

oki

qu'est ce que tu appel redistribution des cloisons?

j'ai l'appart complet a rénover, mais je passe sous goulottes pour la distrib des pièces et ensuite saignées jusqu’au prise, inter,...

est ce obligatoire de mettre la GTL dans ce cas?

du coup pas besoin de touche au disj principal, je met mon tableau en dessous avec une rehausse et une goulotte qui distribue en haut et en bas??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: renov appartement, compteur, disj principal

Message par RFco »

bonjour


redistribution des cloisons veut dire ""on abat les cloisons et on en remonte d'autres ailleurs""

attention cependant à mette le tableau dans un endroit accessible et à une hauteur raisonnable


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...