2 piquets de terre reliés ou pas ?
-
Invité
2 piquets de terre reliés ou pas ?
Bonjour à tous,
(je sais pas si je suis dans la bonne section... j'essaie quand même)
J'aurais besoin d'une confirmation s'il vous plaît.
Le DB qui alimente la maison d'un ami est à l'extérieur à une vingtaine de mètres.
Une deuxième ligne sera tirée du DB à un atelier non attenant à la maison à plus ou moins une vingtaine de mètres aussi de celle-ci.
Jusqu'à là ça va, le petit soucis est de savoir si les deux piquets de terre doivent être relier ensemble ou pas vu qu'il y aura un petit tableau électrique dans l'atelier avec un ID 30mA, des disjoncteurs..., et donc un piquet de terre sous le petit tableau.
Dois-t-on effectivement relier les deux piquets, si oui, pourquoi ?
Ou n'est-ce pas nécessaire ?
Dans les règles de l'art, que faut-il faire ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
JF-62
(je sais pas si je suis dans la bonne section... j'essaie quand même)
J'aurais besoin d'une confirmation s'il vous plaît.
Le DB qui alimente la maison d'un ami est à l'extérieur à une vingtaine de mètres.
Une deuxième ligne sera tirée du DB à un atelier non attenant à la maison à plus ou moins une vingtaine de mètres aussi de celle-ci.
Jusqu'à là ça va, le petit soucis est de savoir si les deux piquets de terre doivent être relier ensemble ou pas vu qu'il y aura un petit tableau électrique dans l'atelier avec un ID 30mA, des disjoncteurs..., et donc un piquet de terre sous le petit tableau.
Dois-t-on effectivement relier les deux piquets, si oui, pourquoi ?
Ou n'est-ce pas nécessaire ?
Dans les règles de l'art, que faut-il faire ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
JF-62
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
Bonjour
A partir du moment ou ce sont 2 batiments distincts ce n'est pas nécessaire, même si cela reste préférable pour être certain que tout est bien au même potentiel.
Je cite le guide Promotelec pour illustrer mes propos :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Par contre vous ne pouvez pas tirer 2 câbles à partir du DB (1 seul fil par borne).
Si vous voulez faire cela, il faudra faire une petit coffret de dérivation intermédiaire.
@+
A partir du moment ou ce sont 2 batiments distincts ce n'est pas nécessaire, même si cela reste préférable pour être certain que tout est bien au même potentiel.
Je cite le guide Promotelec pour illustrer mes propos :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Par contre vous ne pouvez pas tirer 2 câbles à partir du DB (1 seul fil par borne).
Si vous voulez faire cela, il faudra faire une petit coffret de dérivation intermédiaire.
@+
Carminas
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
bonjour,
si techniquement c'est réalisable,il est préférable de relier les 2 piquets notamment pour améliorer la résistance de prise de terre et également en cas de mauvais serrage sur l'un des piquet.
si techniquement c'est réalisable,il est préférable de relier les 2 piquets notamment pour améliorer la résistance de prise de terre et également en cas de mauvais serrage sur l'un des piquet.
-
Invité
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
Bonjour,
Merci de votre réponse et de ces précisions.
Bonne journée.
Merci de votre réponse et de ces précisions.
Bonne journée.
-
Invité
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
Bonsoir. Les prises de terre entre 2 batiments différents doivent être distincts
Cordialement
Cordialement
-
Invité
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
Bonjour joe42,joe42 a écrit :Bonsoir. Les prises de terre entre 2 batiments différents doivent être distincts
Cordialement
1- Vous confirmez que les deux piquets ne doivent pas être relier ensemble, c'est bien ça ?
Même que ce soit la même ligne d'alimentation ? Je veux dire le même départ.
2- Petites questions si vous le permettez:
La terre (les deux dans ce cas) doivent être au même potentiel si j'ai bien compris.
Cela veut-il dire qu'ils doivent avoir la même valeur de résistance ?
Quelle serait la tolérance entre les deux si cela n'était pas le cas ?
Comment y remédier ? (en les reliant je suppose).
Merci beaucoup et bon week-end.
Cordialement
JF-62
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
salutjoe42 a écrit :Bonsoir. Les prises de terre entre 2 batiments différents doivent être distincts
Cordialement
tu a lu les messages précédent avant de poster le tien ?
-
Invité
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
... Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur)....
J'avoue que j'ai un peu de mal aussi à comprendre le "Pourquoi" de cette partie du guide
J'ai du mal à visualiser la "chose". Il y aura forcément des éclairages extérieurs, aussi bien pour l'allée jusqu'à l'atelier que sur les murs de la maison et de celui-ci... décidément... plus je lis, plus je réfléchis, moins je comprends!
Serais-je une cause perdue
Merci de votre participation, et surtout de votre patience.
Je me rassure un peu en me disant qu'un forum est fait pour ça!
Merci encore.
JF-62
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur)....
J'avoue que j'ai un peu de mal aussi à comprendre le "Pourquoi" de cette partie du guide
J'ai du mal à visualiser la "chose". Il y aura forcément des éclairages extérieurs, aussi bien pour l'allée jusqu'à l'atelier que sur les murs de la maison et de celui-ci... décidément... plus je lis, plus je réfléchis, moins je comprends!
Serais-je une cause perdue
Merci de votre participation, et surtout de votre patience.
Je me rassure un peu en me disant qu'un forum est fait pour ça!
Merci encore.
JF-62
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
un exemple qui je pense t'aidera a comprendre .
si tu a un va-et-vient entre ta maison et le bâtiment annexe, tu aura forcement un interrupteur dans un bâtiment et l'autre dans l'autre bâtiment. ors ces 2 inter ont la même alimentation.
si tu a 2 terre distinctes, un de ces 2 inter pourrai potentiellement être a proximité d'un appareil ayant une terre différente de celle qui protège la partie source de l'inter. c'est par exemple possible si, en plus du va-et-vient, tu a des simple allumage pour des lampe éclairant chacune des 2 portes.
ce qui suit est un avis personnel. j'aimerai que les vrai pro du bâtiment le commente ....
tout ça pour dire qu'il vaut mieux, je pense ramener le circuit terre au tableau principale et se servir de la terre existante. il n'est pas pour autant exclu ( je pense ) de se servir de la tranché pour enterrer un peut de cuivre et le raccorder en aval de la barrette de terre existante ..... juste histoire d’améliorer celle ci dans la mesure du facilement possible .... .
le câble qui va de la maison au DB est il un 3G ? si oui , je pense qu'il faut se servir de la présence de ce conducteur de terre pour la ramener a la maison.
maintenant si il n'y a pas de circuit issu d'un bâtiment qui se retrouve dans l'autre bâtiment. je pense qu'une terre séparée par bâtiment est faisable ....
si tu a un va-et-vient entre ta maison et le bâtiment annexe, tu aura forcement un interrupteur dans un bâtiment et l'autre dans l'autre bâtiment. ors ces 2 inter ont la même alimentation.
si tu a 2 terre distinctes, un de ces 2 inter pourrai potentiellement être a proximité d'un appareil ayant une terre différente de celle qui protège la partie source de l'inter. c'est par exemple possible si, en plus du va-et-vient, tu a des simple allumage pour des lampe éclairant chacune des 2 portes.
ce qui suit est un avis personnel. j'aimerai que les vrai pro du bâtiment le commente ....
tout ça pour dire qu'il vaut mieux, je pense ramener le circuit terre au tableau principale et se servir de la terre existante. il n'est pas pour autant exclu ( je pense ) de se servir de la tranché pour enterrer un peut de cuivre et le raccorder en aval de la barrette de terre existante ..... juste histoire d’améliorer celle ci dans la mesure du facilement possible .... .
le câble qui va de la maison au DB est il un 3G ? si oui , je pense qu'il faut se servir de la présence de ce conducteur de terre pour la ramener a la maison.
maintenant si il n'y a pas de circuit issu d'un bâtiment qui se retrouve dans l'autre bâtiment. je pense qu'une terre séparée par bâtiment est faisable ....
-
Invité
Re: 2 piquets de terre reliés ou pas ?
Bonjour fab,
Merci pour cette précision, c'est effectivement plus clair, disons que cette fois je visualise beaucoup mieux.
Vous savez, dans ce domaine, je suis un peu comme ma grand-mère, 6 x 4 ok, mais 4 x 6...
Je patienterai encore quelques jours avant de remonter les infos à mon ami histoire d'avoir, comme vous le dites, l'avis d'experts en bâtiment.
Non, il n'y aura pas de circuit d'un bâtiment à l'autre. Si c'est cela qu'ils entendent par "Proximité" y a pas de problème alors.
Je ne crois pas que le câble sera un 3G, il me semble avoir entendue parler d'un câble RO2V 2x16 ou 25, je sais plus la section.
Mais bon, sérieusement, j'ai compris.
Peut-être (sans vouloir abuser) une petite précision à la question "2" de mon post précédent serait la bienvenue.
Ceci pour mon information.
Merci
Cordialement
JF-62
Merci pour cette précision, c'est effectivement plus clair, disons que cette fois je visualise beaucoup mieux.
Vous savez, dans ce domaine, je suis un peu comme ma grand-mère, 6 x 4 ok, mais 4 x 6...
Je patienterai encore quelques jours avant de remonter les infos à mon ami histoire d'avoir, comme vous le dites, l'avis d'experts en bâtiment.
Non, il n'y aura pas de circuit d'un bâtiment à l'autre. Si c'est cela qu'ils entendent par "Proximité" y a pas de problème alors.
Je ne crois pas que le câble sera un 3G, il me semble avoir entendue parler d'un câble RO2V 2x16 ou 25, je sais plus la section.
Mais bon, sérieusement, j'ai compris.
Peut-être (sans vouloir abuser) une petite précision à la question "2" de mon post précédent serait la bienvenue.
Ceci pour mon information.
Merci
Cordialement
JF-62
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

