Bonjour,
Sur ma PAC , j'ai condensateur electrolytique de démarrage avec resistance de déchargement est HS. C'est un 160µF 330V. Mon compresseur est un monophasé 220V.
Sur un site de vente de condensateurs il propose unique ment le 150µF ou le 200µF. Lequel dois je choisir, le 150 risque d'etre un peu faible? Le 200µF peut-il endommager mon compresseur car trop de puissant?
merci de vos réponse
Condensateur de démarrage compresseur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur de démarrage compresseur
Bonjour,
Autant il faut être respectueux de la capacité d'un condensateur permanent autant en démarrage on est assez libre, donc prenez le 200µf.
Autant il faut être respectueux de la capacité d'un condensateur permanent autant en démarrage on est assez libre, donc prenez le 200µf.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités