Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
-
Invité
Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Bonjour.
Nouveau sur le forum.
J'un un soucis pour recabler un moteur de robot (cuisine industrielle) en 400V tri.
J'ai les 12 fils moteur,j'ai essayé le cablage present sur le site mais j'ai un doute sur la validité du cablage PV - GV en tension superieure.En effectuant le cablage PV comme indiqué,le moteur grogne mais ne tourne pas (obligé d'inverser 2w1 et 2u1) et lorque j'essaie le cablage GV, le moteur tourne moins vite.
Pour info appareil est bien prévu pour fonctionner en 2 tensions.
Merci d'avance
Joël
Nouveau sur le forum.
J'un un soucis pour recabler un moteur de robot (cuisine industrielle) en 400V tri.
J'ai les 12 fils moteur,j'ai essayé le cablage present sur le site mais j'ai un doute sur la validité du cablage PV - GV en tension superieure.En effectuant le cablage PV comme indiqué,le moteur grogne mais ne tourne pas (obligé d'inverser 2w1 et 2u1) et lorque j'essaie le cablage GV, le moteur tourne moins vite.
Pour info appareil est bien prévu pour fonctionner en 2 tensions.
Merci d'avance
Joël
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Bonjour,
Dans quelles conditions avez-vous eu ce robot de cuisine : il était à vous et vous voulez changer la tension ou vous l'avez récupéré ? acheté ?
Est-ce qu'il y a une plaque signalétique ? si oui qu'y a t'il d'inscrit. Les 2 fils : qu'est-ce qu'il y a comme repères : un bague avec une lettre à chaque fi l? Les couleurs de fils 3 groupe de couleurs ? ou 12 couleurs ? ou groupés 3 par 3 ? Les articles que vous avez lu sont des généralités car chaque fabricant a son mode de repère, donc ce que je vous demande est un minimun pour commencer à réfléchir sur la "question"
Dans quelles conditions avez-vous eu ce robot de cuisine : il était à vous et vous voulez changer la tension ou vous l'avez récupéré ? acheté ?
Est-ce qu'il y a une plaque signalétique ? si oui qu'y a t'il d'inscrit. Les 2 fils : qu'est-ce qu'il y a comme repères : un bague avec une lettre à chaque fi l? Les couleurs de fils 3 groupe de couleurs ? ou 12 couleurs ? ou groupés 3 par 3 ? Les articles que vous avez lu sont des généralités car chaque fabricant a son mode de repère, donc ce que je vous demande est un minimun pour commencer à réfléchir sur la "question"
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Oui c'est vrai,voila plus de precisions
Moteur leroy sommer LS90L
Sur plaque signaletique:
couplage étoile/étoile 220v 2850 trs/min 2.2Kw
triangle/triangle 220v 1445 trs/min 1.5Kw
étoile 380v 2850 trs/min 2.2kw
triangle 380v 1445 trs/min 1.5Kw
Les fils sortants du moteur sont:
1u1 1u2
1v1 1v2
1w1 1w2
2u1 2u2
2v1 2v2
2w1 2w2
Ce moteur était couplé pour fonctionner en 220 tri,mais nous avons changé la tension l'alimentation du batiment il y a 2 semane en 400 tri.
Je travaille au service technique d'une maison de retraite.
Ce moteur est celui d'un ROBOT COUPE qui est utilisé dans notre cuisine (batiment en cours de rénovation,d'ou changement de tension)
Cordialement
Moteur leroy sommer LS90L
Sur plaque signaletique:
couplage étoile/étoile 220v 2850 trs/min 2.2Kw
triangle/triangle 220v 1445 trs/min 1.5Kw
étoile 380v 2850 trs/min 2.2kw
triangle 380v 1445 trs/min 1.5Kw
Les fils sortants du moteur sont:
1u1 1u2
1v1 1v2
1w1 1w2
2u1 2u2
2v1 2v2
2w1 2w2
Ce moteur était couplé pour fonctionner en 220 tri,mais nous avons changé la tension l'alimentation du batiment il y a 2 semane en 400 tri.
Je travaille au service technique d'une maison de retraite.
Ce moteur est celui d'un ROBOT COUPE qui est utilisé dans notre cuisine (batiment en cours de rénovation,d'ou changement de tension)
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
re,
Les fils sont donc repérés par les lettres, et si je comprens bien il n'ya pas de plaque à bornes de couplage et celui-ci se fait au commutateur car je pense qu'il y a un commutateur manuel ? Les fils ont été débranchés sans repérer ?
Vous l'avez essayé couplé comment ?
Les fils sont donc repérés par les lettres, et si je comprens bien il n'ya pas de plaque à bornes de couplage et celui-ci se fait au commutateur car je pense qu'il y a un commutateur manuel ? Les fils ont été débranchés sans repérer ?
Vous l'avez essayé couplé comment ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
re,
Normalement si c'est un leroy-somer la petite vitesse doit être branchée comme ceci (400v)
L1 à 1U1
L2 à 1V1
L3 à 1W1
1U2 et 2W2 bouclés ensemble
1V2 et 2V2 bouclés ensemble
1W2 et 2U2 bouclés ensemble
Couplage étoile sur 2W1, 2V1, 2U1
La grande vitesse :
L1 à 1U1
L2 à 1V1
L3 à 1W1
1U2 et 2W1 bouclés ensemble
1V2 et 2V1 bouclés ensemble
1W2 et 2U1 bouclés ensemble
Couplage étoile sur 2U2, 2V2, 2W2
Normalement si c'est un leroy-somer la petite vitesse doit être branchée comme ceci (400v)
L1 à 1U1
L2 à 1V1
L3 à 1W1
1U2 et 2W2 bouclés ensemble
1V2 et 2V2 bouclés ensemble
1W2 et 2U2 bouclés ensemble
Couplage étoile sur 2W1, 2V1, 2U1
La grande vitesse :
L1 à 1U1
L2 à 1V1
L3 à 1W1
1U2 et 2W1 bouclés ensemble
1V2 et 2V1 bouclés ensemble
1W2 et 2U1 bouclés ensemble
Couplage étoile sur 2U2, 2V2, 2W2
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Bonjour.
Pourriez vous regarder ce lien et me dire ce que vous en pensez ?
http://www.transdrive.co.u k/ac-motors/leroy-somer/LS_Catalogue.pdf
page 52 (papier)
Merci
Pourriez vous regarder ce lien et me dire ce que vous en pensez ?
http://www.transdrive.co.u k/ac-motors/leroy-somer/LS_Catalogue.pdf
page 52 (papier)
Merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Bonjour,
Je n'arrive pas avoir la page
Je n'arrive pas avoir la page
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Comme ceci peut-etre...
transdrive.co.u k/ac-motors/leroy-somer/LS_Catalogue.pdf
copiez/collez et
supprimez l'espace entre le u et le k
transdrive.co.u k/ac-motors/leroy-somer/LS_Catalogue.pdf
copiez/collez et
supprimez l'espace entre le u et le k
-
Invité
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Il faut,je pense entrer l'adresse manuellement dans la barre des liens.
Cordialement
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Robot cuisine 2 tensions 2 vitesses cablage???
Bonsoir,
Ces schéma je connais déjà, mais vous n'avez pas toujours répondu à mes questions car le couplage peut-être parrallèle ou série et souvent LS adapte son schéma suivant ce que lui demandes le fabricant.
regardez votre MP
Ces schéma je connais déjà, mais vous n'avez pas toujours répondu à mes questions car le couplage peut-être parrallèle ou série et souvent LS adapte son schéma suivant ce que lui demandes le fabricant.
regardez votre MP
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée