Bonjour à tous et merci de votre attention,
Je vous expose mon problème : j'ai récupéré un groupe électrogène 'Ranger 2500" (220V 50 Hz 2,5kW) dont le boitier de sortie a été démonté par un naïf pour cause de condensateur cramé, sans que les fils aient été repérés.
J'ai un condo neuf, seulement j'ai peur de foirer le branchement : j'ai 4 fils en sortie de bobinages, 1 marron, 1 bleu et 2 gris (excitation ?). J'aimerais savoir où les placer. Ci-joint un schéma du système.
Merci d'avance et bonne journée.
lien vers l'image : https://picasaweb.google.com/jaeger.ste ... directlink
dépannage groupe éléctrogène
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: dépannage groupe éléctrogène
Bonjour,
Les couleurs d'une machine quel qu'elle soit, sont uniquement à la discrétion du constructeur, donc elles veulent absolument rien dire bien que j'en ai une idée.
Il faut d'abord déterminer comment les connexions ont été conçues : soit avec les sorties/entrées des 2 enroulements ou soit simplement la sortie du générateur et la sortie pour le condensateur avec à ce moment-là le point commun aux connexions du stator. Pour le savoir il faut faire une mesure ohmique entre tous les fils avec un contrôleur digital en position ohmmètre sur la gamme 200 Ohms. Donc prenez ces mesures et revenez nous voir ensuite.
Les couleurs d'une machine quel qu'elle soit, sont uniquement à la discrétion du constructeur, donc elles veulent absolument rien dire bien que j'en ai une idée.
Il faut d'abord déterminer comment les connexions ont été conçues : soit avec les sorties/entrées des 2 enroulements ou soit simplement la sortie du générateur et la sortie pour le condensateur avec à ce moment-là le point commun aux connexions du stator. Pour le savoir il faut faire une mesure ohmique entre tous les fils avec un contrôleur digital en position ohmmètre sur la gamme 200 Ohms. Donc prenez ces mesures et revenez nous voir ensuite.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: dépannage groupe éléctrogène
Merci pour ta réponse Labobine, voilà les mesures:
6 ohms entre les 2 gris
3 ohms entre bleu et marron
l'infini entre gris et bleu/marron
faut savoir aussi que les 2 fils gris sont plus fins que les bleu/marron.
Cordialement
6 ohms entre les 2 gris
3 ohms entre bleu et marron
l'infini entre gris et bleu/marron
faut savoir aussi que les 2 fils gris sont plus fins que les bleu/marron.
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: dépannage groupe éléctrogène
Bonsoir,
Les mesures ne sont pas à celle de mon attente et je vais vous dire pourquoi :
1ère remarque D'après les mesures il suffirait de mettre le bleu branché à un gris et à la protection et l'autre gris au condensateur et la borne restante du condensateur avec le marron.Mais voilà apparamment le marron d'après votre schéma ne possède pas de point commun, c'est à dire il va direct à une borne de la prise.
2ème remarque Si on s'en tient à la logique d'après votre schéma il suffirait de mettre le bleu à la protection et les 2 gris au condensateur et c'est ce que je pense depuis le début, seulement avec ce branchement les mesures ne sont pas bonnes, et si les mesures que vous avez pris sont justes à ce moment-là c'est le stator qui est malade, voilà mon doute sur votre affaire. Le problème se réglait en 2 cuillères à pot si par exemple vous m'aviez dit :
J'ai 3 ohms entre bleu et marron ou bleu et 1 gris
j'ai 6 ohms entre bleu et 1 gris
j'ai 9 ohms entre marron et un gris
j'ai 0 entre marron et l'autre gris.
Le schéma de ces groupes est simple, ils sont connectés exactement comme un moteur monophasé : l'enroulement auxiliaire est branché en // sur l'enroulement principal avec le condensateur en série.
Regardez votre MP S.V.P.
Les mesures ne sont pas à celle de mon attente et je vais vous dire pourquoi :
1ère remarque D'après les mesures il suffirait de mettre le bleu branché à un gris et à la protection et l'autre gris au condensateur et la borne restante du condensateur avec le marron.Mais voilà apparamment le marron d'après votre schéma ne possède pas de point commun, c'est à dire il va direct à une borne de la prise.
2ème remarque Si on s'en tient à la logique d'après votre schéma il suffirait de mettre le bleu à la protection et les 2 gris au condensateur et c'est ce que je pense depuis le début, seulement avec ce branchement les mesures ne sont pas bonnes, et si les mesures que vous avez pris sont justes à ce moment-là c'est le stator qui est malade, voilà mon doute sur votre affaire. Le problème se réglait en 2 cuillères à pot si par exemple vous m'aviez dit :
J'ai 3 ohms entre bleu et marron ou bleu et 1 gris
j'ai 6 ohms entre bleu et 1 gris
j'ai 9 ohms entre marron et un gris
j'ai 0 entre marron et l'autre gris.
Le schéma de ces groupes est simple, ils sont connectés exactement comme un moteur monophasé : l'enroulement auxiliaire est branché en // sur l'enroulement principal avec le condensateur en série.
Regardez votre MP S.V.P.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: dépannage groupe éléctrogène
merci pour ta réponse Labobine.
Je comprends le dilemme et je vais m'en tenir au branchement classique préconisé pour les moteurs monophasés:
-1er gris et marron ensemble via un domino
-2eme gris à une borne du condo, l'autre borne au bleu et à un fil qui traverse la protection
je vous tient au courant du succès de la manoeuvre
Je comprends le dilemme et je vais m'en tenir au branchement classique préconisé pour les moteurs monophasés:
-1er gris et marron ensemble via un domino
-2eme gris à une borne du condo, l'autre borne au bleu et à un fil qui traverse la protection
je vous tient au courant du succès de la manoeuvre
-
Invité
Re: dépannage groupe éléctrogène
l'opération a été un succès, le groupe débite parfaitement bien pour l'instant.
Ci-joint un schéma des branchements pour ceux que ça peut intéresser.
Merci Labobine pour tes précieux conseils.
https://picasaweb.google.com/jaeger.ste ... directlink
Ci-joint un schéma des branchements pour ceux que ça peut intéresser.
Merci Labobine pour tes précieux conseils.
https://picasaweb.google.com/jaeger.ste ... directlink
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités