Une terre qui me prend la tête

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Une terre qui me prend la tête

Message par Invité »

Bonjour à tous et toutes...

Voilà mon problème:
J"ai rénové entièrement l'installation électrique d'une vieille maison, dont la prise de terre!

J'ai planté un premier piquet de 1m de long au fond de la tranchée que j'ai relié à un 2eme piquet de 1m50, les deux piquets sont relié par un câble tressé
de
16mm²

Correction: (25 mm² en réalité) qui
forme une boucle

Correction: (Le câble ne forme pas vraiment une boucle, du moins cette boucle n'est pas fermée)
au bond de la tranchée et qui remonte le long des piquets jusqu'à la barrette de coupure qui est reliée au tableau de répartition...

Voir image en dessous:

[img][IMG]http://img828.imageshack.us/img828/7628/terref.th.jpg[/img]

Uploaded [Interdit] ImageShack.us[/img]


... Avec un appareil (C.A. 6412) qu'un ami m'a gracieusement prêté j'ai voulu mesurer la valeur de la résistance de la terre (barrette ouverte)... l'appareil m'indique OL ou bien 1200 ohms.

En fait cela reviendrait à signifier que je n'ai pas de terre fonctionnelle!
( Le résultat devrait être <50 ohms; c'est pas gagné!)

Je ne comprends plus rien! Faut-il que je rajoute des piquets?
La terre peut-elle être aussi têtue et résistante?
Est-ce que j'ai fait une erreur de montage de terre?
merci de m'aider...
Modifié en dernier par Invité le mer. 17 août 2011 18:23, modifié 2 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par RFco »

bonjour


et le problème est????



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par Invité »

RFco a écrit :bonjour


et le problème est????



@+

Il me faut un résultat inférieur à 50 ohms, n'est-ce pas?

(Je pense que nos messages se sont croisés...désolé!)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par RFco »

il faut inférieur à 100 Ohms


a mon avis, erreur de mesure


c'est une cablette nue de 25mm² qu'il faut

même dans le sable j'obtiens de meilleurs résultats
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par Invité »

RFco a écrit :

c'est une cablette nue de 25mm² qu'il faut
Merci pour ta réponse RFco.

Après vérification sur le catalogue de "Bricoman" c'est bien une cablette de 25mm² que j'ai acheté et non pas de 16mm², excuse moi pour cette erreur de mémoire.

L'appareil C.A 6412 est à lecture directe...
http://www.google.fr/imgres?q=CA+6412&h ... x=66&ty=52


P.S.: Pour être plus clair cette installation concerne une maison en province et actuellement je suis revenu en banlieue parisienne! D'où consultation du catalogue!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par RFco »

je n'ai vu qu'àprès sur le site du fabricant que c'était une pince de terre

http://www.chauvin-arnoux.com/produit/F ... 0&idPole=1

voir à mesurer plutot avec une mesureur de boucle

mais il doit y avoir un soucis quelquepart de liaison à la terre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par Invité »

RFco a écrit : voir à mesurer plutot avec une mesureur de boucle
OK, mais il va y avoir un problème parce que je n'ai pas cet appareil!

Demain je revois mon collègue qui m'a prêté la pince et je vais lui expliquer la situation, il doit bien y avoir une solution, il m'avait parlé d'enterrer un tambour de machine à laver pour qu'il y ait une bonne conductivité!

Je vais revoir ma copie, bonne soirée et à plus!
Invité

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par Invité »

[img][IMG]http://img847.imageshack.us/img847/8476/terre1.jpg[/img]

Uploaded [Interdit] ImageShack.us[/img]

Voilà une image de mon installation!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par RFco »

pour rappel


pour etre efficace, un piquet de terre doit au moins arriver à 2m de profondeur



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Une terre qui me prend la tête

Message par Invité »

RFco a écrit :pour rappel

pour etre efficace, un piquet de terre doit au moins arriver à 2m de profondeur
Bonjour RFco,

Oui, c'est pour ça que j'ai planté 2 piquets; un de 1M au fond de la tranchée et l'autre de 1,50M au dessus; les 2 piquets sont reliés entre eux par le câble de 25mm², ce qui en enlevant les parties qui se chevauchent et celle aérienne, donne une longueur d'environ 2M. Mais visiblement ce n'est pas suffisant, donc je vais réfléchir à une autre solution....

L'appareil me donnerait une résistance de 300 ohms voire 600 ohms, OK je trouverai cela rageant mais acceptable, mais qu'il me donne O.L. donc résistance égale à 1200 ohms donc trop forte pour être mesurable, là, je trouve ça bizarre, mais bon... il doit bien y avoir une solution!

Je vais chercher un piquet long de 2M ou plus, il existe des piquets qui se raccordent entre eux.

Pour info; j'ai fait le test de la lampe connectée au phase d'une prise et à la borne terre de la même prise et le dj disjoncte. 8-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités