Combien de circuits dans une goulotte

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
oliv34
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : sam. 29 août 2009 07:45
Contact :

Combien de circuits dans une goulotte

Message par oliv34 »

Bonjour,

Pour aller alimenter ma cuisine depuis mon (futur) tableau, j'envisage de passer par une goulotte 90x40. Combien de circuits phase+neutre+terre puis je passer dans une seule goulotte ?
Est-ce que je peux "mutualiser" le conducteur de terre, si je met une section appropriée ?
A priori, j'aurais 5 circuits en 2,5 carré et 1 circuit en 6 carré à amener.
Quelle sont les restrictions sur le passage des goulottes : est-ce que je peux longer des tuyaux de radiateurs ou croiser un PVC d'évacuation ?

Merci d'avance

Olivier
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: Combien de circuits dans une goulotte

Message par lousse40 »

:()(
tu peux tout faire passer dans ta goulotte,par contre si tu dois avoir des fils qui derrières des tuyaux hors de la goulotte ,privilégie le cable plutot
Modifié en dernier par Labobine le mer. 3 août 2011 23:09, modifié 1 fois.
Raison : Apparamment tout le monde a du garder les cochons ensemble dans le même moulin
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Invité

Re: Combien de circuits dans une goulotte

Message par Invité »

Bonsoir.La section des conducteurs ne doit pas différer de plus de 2 niveaux 1,5 et 2,5 et 4mm2 ou 2,5 et 4 et 6 mm2.Je peux mutualiser le conducteur de terre en prenant la section du circuit la plus élevée
Cordialement
Avatar du membre
oliv34
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : sam. 29 août 2009 07:45
Contact :

Re: Combien de circuits dans une goulotte

Message par oliv34 »

Merci pour ta réponse, joe.

Je vais donc utiliser une terre en 6 carré; c'est la section la plus importante qui passe dans ma goulotte.

Cordialement

Olivier
Invité

Re: Combien de circuits dans une goulotte

Message par Invité »

Bonsoir,
Le nombre de conducteurs que tu peux passer dans une goulotte en fonction de leur section est indiqué dans le catalogue constructeur je crois.

cordialement,
Modifié en dernier par Labobine le mer. 3 août 2011 23:04, modifié 1 fois.
Raison : Les formules de politesse ne sont pas faites pour les chiens
Avatar du membre
oliv34
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : sam. 29 août 2009 07:45
Contact :

Re: Combien de circuits dans une goulotte

Message par oliv34 »

Merci à tous pour vos réponse !

Le forum est vraiment une aide essentielle dans mon projet de réfection.

Bien cordialement

Olivier
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités