GTL partitionnée

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

GTL partitionnée

Message par Invité »

Bonjour,
Je suis en train de fabriquer ma GTL en bois et plusieurs questions me turlupinent...

Je suis à 60m de la chaussée, mon compteur est donc en limite de propriété et je fais arriver un câble 35² dans ma maison.

Mon câble 35² arrive donc au niveau de la GTL et là... dois-je le séparer physiquement des gaines qui se répartissent l'électricité dans ma maison ou est-ce seulement dans le cas où le compteur EDF se trouve dans la GTL?

J'arrive donc sur un disjoncteur différentiel de type C avec ce fameux 35² (qui coûte un bras... ;) ) ---> avec quelle section de câble dois-je rejoindre mon tableau de répartition ?? J'ai prévu de distribuer avec du 16² à l'intérieur du tableau de répartition et ma terre en 16², est ce que vous pouvez me confirmer que je suis dans le bon?

Merci de votre attention...ça fait trois question, mais j'espère un aménagement début septembre alors je préfère pas me planter avec le consuel.

Cordialement
Landry
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL partitionnée

Message par RFco »

bonjour


pas de soucis pour faire se cotoyer votre 35² et le reste des alims 230V de la maison puisque cela concerne uniquement la C15-100

puisque DB 30/60A, mettre un 16² après la coupure d'urgence maison (disjoncteur non nécessaire, intersectionneur suffisant)

attention, les alims (fils) doivent être gainées jusqu'à la pénétration dans le tableau de protections


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: GTL partitionnée

Message par Invité »

Super, merci, mais pour revenir à la présence du 35 carrés avec les autres gaines, etant donné qu il s agit d une maison en construction, ne suis je pas obligé de suivre la 15-100? Le consuel ne va pas tiquer si le cable n est pas separe?

Merci pour l info en ce qui concerne les gaines, je me posais justement la question, donc je ne libererai les fils qu ne fois dans mon tableau de répartition.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL partitionnée

Message par RFco »

ma réponse sur le 35² est en adéquation avec la C15-100, cela concerne la partie après compteur et après disjoncteur d'abonné, donc tout peut se cotoyer...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: GTL partitionnée

Message par Invité »

Merci pour vos reponses, je n' ai plus qu' à faire tourner la scie circulaire.
Cordialement
Invité

Re: GTL partitionnée

Message par Invité »

Le consuel est passé le 16 aout;

Pas la moindre remarque sur ma GTL en bois, Tout le reste a été vérifié et accepté, la terre est à 16 Ohms ,

super content !!!
Encore merci pour les infos qui ont participé à la réussite du travail ;
cordialement
landry
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL partitionnée

Message par RFco »

bonjour


content pour vous


quelques photos du résultat final pourraient servir à d'autres...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...