Est-ce possible d'installer un tableau divisionnaire dans des WC?
Merci
Cordialement,
Mat
Tableau divisionnaire
Re: Tableau divisionnaire
Bonsoir
Normativement cela n'est pas interdit.
La norme dit que c'est déconseillé dans les salles d'eau et interdit dans les volume 0,1,2,3
Elle dit également que c'est interdit au dessus ou en dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
Si vos l'emplacement dans vos WC ne répond pas à ces défintions c'est bon.
@+
Normativement cela n'est pas interdit.
La norme dit que c'est déconseillé dans les salles d'eau et interdit dans les volume 0,1,2,3
Elle dit également que c'est interdit au dessus ou en dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
Si vos l'emplacement dans vos WC ne répond pas à ces défintions c'est bon.
@+