protection pour prise tetra
protection pour prise tetra
Bonjour,
nouveau membre sur ce site que j'ai consulté de nombreuses fois durant ma formation afpa electricien d'equipement
premier cas concret et premiere question
chez un agriculteur je dois installer 2 prises tetra pour ses diverses machines (broyeur, pressoir, karcher...)
les plaques des moteurs que j'ai pu observer indiquent des intensités de 2 à 7 ampères
quelle calibre de disjoncteur choisir?
puis-je mettre les deux prises sous le même disjoncteur?
merci
Patchou
nouveau membre sur ce site que j'ai consulté de nombreuses fois durant ma formation afpa electricien d'equipement
premier cas concret et premiere question
chez un agriculteur je dois installer 2 prises tetra pour ses diverses machines (broyeur, pressoir, karcher...)
les plaques des moteurs que j'ai pu observer indiquent des intensités de 2 à 7 ampères
quelle calibre de disjoncteur choisir?
puis-je mettre les deux prises sous le même disjoncteur?
merci
Patchou
Re: protection pour prise tetra
Deja le mieux serait deux mettre une prise par disjoncteur le reste je ne sais pas désolé.
Re: protection pour prise tetra
Les deux prises peuvent être protégé par un même disjoncteur 4x20A et différentiel 30mA.
Faire attention à la consommation de de tes machines si elle dépasse 20A installer deux protection.
Faire attention à la consommation de de tes machines si elle dépasse 20A installer deux protection.
Re: protection pour prise tetra
Bonsoir,
Je ne comprends pas très bien le 20A là
Un 16 fera également l'affaire et coutera un peu moins cher
Cordialement,
Max
Je ne comprends pas très bien le 20A là
![Triste :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Très content :-D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7035
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection pour prise tetra
Bonsoir,
Désolé Max, le 16A est au même prix que le 20A ou presque (du moins chez legrand et hager)
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=113957
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=113958
@+
Désolé Max, le 16A est au même prix que le 20A ou presque (du moins chez legrand et hager)
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=113957
http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... &pr=113958
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: protection pour prise tetra
Rebonsoir,
Mais il n'y a pas de petites economies mon cher RFco
Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grande difference
Amicalement,
Max
Mais il n'y a pas de petites economies mon cher RFco
![Très content :-D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :-D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Amicalement,
Max
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: protection pour prise tetra
bonsoir
Je vous conseillerais plutôt de mettre un disjoncteur pour une machine fixe, c'est à dire, un disjoncteur Broyeur, un disjoncteur pressoir par des disjoncteurs de calibre 16A. Et quelques prises pour les appareils mobiles, notamment le karcher sous 16A, n'oubliez pas de prévoir une prise 20 ampères pour les appareils gourmands; le tout protégé en amont par un dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA (16A peut être remplacer par des 20A comme le disait RFco)
Ceci pour la simple raison de sécurité et de consignation ( identification séparation)
Cordialement
Je vous conseillerais plutôt de mettre un disjoncteur pour une machine fixe, c'est à dire, un disjoncteur Broyeur, un disjoncteur pressoir par des disjoncteurs de calibre 16A. Et quelques prises pour les appareils mobiles, notamment le karcher sous 16A, n'oubliez pas de prévoir une prise 20 ampères pour les appareils gourmands; le tout protégé en amont par un dispositif différentiel à haute sensibilité 30mA (16A peut être remplacer par des 20A comme le disait RFco)
Ceci pour la simple raison de sécurité et de consignation ( identification séparation)
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités