Bonjour à tous,
j ai un compresseur monobloc en 380 tri , je voudrais le brancher a la maison sur du 220
que dois-je faire? Je vous remercie d' avance.
dada
Branchement moteur
-
Invité
Branchement moteur
Modifié en dernier par VE Pp le sam. 28 mai 2011 09:07, modifié 3 fois.
Raison : Attention aux fautes de frappe!
Raison : Attention aux fautes de frappe!
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: branchement moteur
Bonjour,
Avant d'aller plus loin dans votre questionnement, il y aurait lieu de consulter la notice de cet appareil pour vérifier les différentes possibilités de raccordement.
Avant d'aller plus loin dans votre questionnement, il y aurait lieu de consulter la notice de cet appareil pour vérifier les différentes possibilités de raccordement.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Comment brancher un moteur électrique
Bonjour ,
Je suis novice et je voudrais brancher mon compresseur monobloc avec moteur Leroy Somers mais il est en 380 v
Je voudrais le brancher a la maison en 220 v, sur la plaque il y a les indications suivante moteur 3 s LS90L2 triangle 220 50 hz 1400 tmin 1.5 kw cos 0.82 ampère 6.20 étoile 380 50 hz 1.5 kw cos 0.76 ampère 3.60
Je n'y comprend rien je ne suis pas électricien
Merci si vous pouvez m aider
Dada
Je suis novice et je voudrais brancher mon compresseur monobloc avec moteur Leroy Somers mais il est en 380 v
Je voudrais le brancher a la maison en 220 v, sur la plaque il y a les indications suivante moteur 3 s LS90L2 triangle 220 50 hz 1400 tmin 1.5 kw cos 0.82 ampère 6.20 étoile 380 50 hz 1.5 kw cos 0.76 ampère 3.60
Je n'y comprend rien je ne suis pas électricien
Merci si vous pouvez m aider
Dada
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Branchement moteur
Bonsoir,
La seule solution pour votre compresseur est d'utiliser un convertisseur 230v mono/230v tri, puisque c'est un monobloc et que vous ne pouvez pas changer le moteur tri par un mono.
Par contre je déconseille totalement le "coup du condensateur" car comme je l'ai dis sur un post similaire, avec un compresseur le couple démarrage obtenu n'est pas suffisant et même s'il parait normal un jour ou l'autre vous grillerez le moteur.
La seule solution pour votre compresseur est d'utiliser un convertisseur 230v mono/230v tri, puisque c'est un monobloc et que vous ne pouvez pas changer le moteur tri par un mono.
Par contre je déconseille totalement le "coup du condensateur" car comme je l'ai dis sur un post similaire, avec un compresseur le couple démarrage obtenu n'est pas suffisant et même s'il parait normal un jour ou l'autre vous grillerez le moteur.
Amicalement.