Rénovation complète
-
Invité
Rénovation complète
Bonsoir,
J'aurai besoin de tous vos conseils, afin que je puisse réaliser la meilleure installation.
Je vais avoir d'ici peu une maison de 100m² (sans compter le sous-sol total et les comble), toute l'installation électrique est à refaire.
voila ce que je pense réaliser:
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (RDC) Réfrigérateur (cuisine)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Réfrigérateur (sous-sol)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Congélateur (sous-sol)
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (RDC) Salon Prises électriques (total 7 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Cuisine Prises électriques 2 + 2x2 sur le plan de travail (total 6 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Entrée 2 prises électriques et 1 dans le WC (total 3 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Lave-vaisselle
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) Chaudière au GAZ
16A (1,5mm²) - (RDC) éclairage salon, entré, wc, cuisine => total 6 points lumineux
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) éclairage de tout le sous-sol => total 4 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 1 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 2 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 3 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Salle d'eau, WC et couloir (total 5 prises électriques)
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage Escalier, Wc, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bain (4 spots) => total 5 points lumineux
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage branché sur 2 télérupteurs indépendants Chambre 1 et Couloir => total 1 points lumineux sur chaque
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 2 points lumineux
Qu'en pensez-vous?
Merci pour toutes vos futurs réponses constructives.
Cordialement,
MAt
J'aurai besoin de tous vos conseils, afin que je puisse réaliser la meilleure installation.
Je vais avoir d'ici peu une maison de 100m² (sans compter le sous-sol total et les comble), toute l'installation électrique est à refaire.
voila ce que je pense réaliser:
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (RDC) Réfrigérateur (cuisine)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Réfrigérateur (sous-sol)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Congélateur (sous-sol)
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (RDC) Salon Prises électriques (total 7 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Cuisine Prises électriques 2 + 2x2 sur le plan de travail (total 6 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Entrée 2 prises électriques et 1 dans le WC (total 3 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Lave-vaisselle
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) Chaudière au GAZ
16A (1,5mm²) - (RDC) éclairage salon, entré, wc, cuisine => total 6 points lumineux
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) éclairage de tout le sous-sol => total 4 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 1 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 2 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Chambre 3 Prises électriques (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Salle d'eau, WC et couloir (total 5 prises électriques)
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage Escalier, Wc, Chambre 2, Chambre 3, Salle de bain (4 spots) => total 5 points lumineux
16A (1,5mm²) - (1er étage) éclairage branché sur 2 télérupteurs indépendants Chambre 1 et Couloir => total 1 points lumineux sur chaque
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 2 points lumineux
Qu'en pensez-vous?
Merci pour toutes vos futurs réponses constructives.
Cordialement,
MAt
Re: Rénovation complète
Bonsoir
Je vous répond dans le cadre d'une rénovation totale (donc comme pour une installation neuve)
A vous de voir ce qui s'applique à votre cas de figure
Ce qui n'est pas conforme :
- le type A est beaucoup trop chargé
- avec 100m² ou plus il faut au moins 4 ID
ce qui n'est peut être pas conforme ?
- si vous faites une GTL avec tableau de communication, il manque le circuit avec les PC GTL
- si les éclairages extérieurs sont non attenants au bâtiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
- si votre salon fait plus de 28m², il manque des prises
Ce qui peut être amélioré facultativement
- pas judicieux de mettre tout l'étage sous un ID et tout le RDC sous un autre. Si l'ID coupe vous n'avez plus d'électricité dans tout un niveau
- pas d'obligation de dédier un circuit au réfrigérateur (mais pas interdit)
- pas de sèche linge ?
- pas de VMC ?
- le congélateur peut être mis sous un disjoncteur différentiel 16A dédié à immunité renforcé
- pas de prise non spécialisée dans le sous sol ?
@+
Je vous répond dans le cadre d'une rénovation totale (donc comme pour une installation neuve)
A vous de voir ce qui s'applique à votre cas de figure
Ce qui n'est pas conforme :
- le type A est beaucoup trop chargé
- avec 100m² ou plus il faut au moins 4 ID
ce qui n'est peut être pas conforme ?
- si vous faites une GTL avec tableau de communication, il manque le circuit avec les PC GTL
- si les éclairages extérieurs sont non attenants au bâtiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
- si votre salon fait plus de 28m², il manque des prises
Ce qui peut être amélioré facultativement
- pas judicieux de mettre tout l'étage sous un ID et tout le RDC sous un autre. Si l'ID coupe vous n'avez plus d'électricité dans tout un niveau
- pas d'obligation de dédier un circuit au réfrigérateur (mais pas interdit)
- pas de sèche linge ?
- pas de VMC ?
- le congélateur peut être mis sous un disjoncteur différentiel 16A dédié à immunité renforcé
- pas de prise non spécialisée dans le sous sol ?
@+
Carminas
-
Invité
Re: Rénovation complète
Je vais corriger tout ça et je vous le remontre modifié, si cela ne vous dérange pas.
Merci beaucoup.
Mat
Merci beaucoup.
Mat
Modifié en dernier par RFco le mer. 18 mai 2011 23:39, modifié 1 fois.
Raison : la fonction ""quote"" est très pratique pour la lecture des interventions, n'hésitez pas à la mettre en place comme je l'ai fait pour votre message
Raison : la fonction ""quote"" est très pratique pour la lecture des interventions, n'hésitez pas à la mettre en place comme je l'ai fait pour votre message
-
Invité
Re: Rénovation complète
Bonjour,
Voici les modifications effectuées.
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Chambre 3 (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Entrée 2 prises électriques et 1 dans le WC (total 3 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Prises électriques pièce cuisine d'été (total 3 prises électriques)
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) Chaudière au GAZ
16A (1,5mm²) - Eclairage buanderie (sous-sol), entrée (rdc), wc (rdc), couloir (1er étage) branché avec un téltérupteur sur ce même
disjoncteur (1er étage) => total 5 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Chambre 2 => (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Salon Prises électriques => (total 7 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Prises électriques buanderue + pièce supplémentaire => (total 6 prises électriques)
16A (1,5mm²) - Eclairage pièce supplémentaire, salon, escalier (1er étage), salle de bain, chambre 2 => total 7 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Chambre 1 => (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Prises électriques cuisine 3 + 2x2 sur le pan de travail. (le réfrigérateur sera branché sur une des 3) => total 7 prises
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Wc, salle d'eau, couloir => (total 5 prises électriques)
16A (1,5mm²) - Eclairage cuisine d'été, cuisine, wc (1er), chambre 3, chambre 1 branché avec un télérupteur sur ce même disjoncteur
=> total 6 points lumineux
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 2 points lumineux
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Congélateur (sous-sol)
QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Je ne compte pas mettre un tableau de communication. Est-ce obligatoire?
Les éclairages extérieurs sont attendants au bâtiment.
- je n'ai pas de vmc, ni de sèche linge.
- 1 prise spécialisée en sous-sol (32A prise cuisinière d'été)
- le congélateur peut être mis sous un disjoncteur différentiel 16A dédié à immunité renforcé
Qu'entendez-vous par immunité renforcé?
Merci pour vos retours
Cordialement,
Mat
Voici les modifications effectuées.
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Chambre 3 (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Entrée 2 prises électriques et 1 dans le WC (total 3 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Prises électriques pièce cuisine d'été (total 3 prises électriques)
16A (1,5mm²) - (SOUS-SOL) Chaudière au GAZ
16A (1,5mm²) - Eclairage buanderie (sous-sol), entrée (rdc), wc (rdc), couloir (1er étage) branché avec un téltérupteur sur ce même
disjoncteur (1er étage) => total 5 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Chambre 2 => (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (RDC) Salon Prises électriques => (total 7 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Prises électriques buanderue + pièce supplémentaire => (total 6 prises électriques)
16A (1,5mm²) - Eclairage pièce supplémentaire, salon, escalier (1er étage), salle de bain, chambre 2 => total 7 points lumineux
40A 30mA - Type AC
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Chambre 1 => (total 4 prises électriques)
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Prises électriques cuisine 3 + 2x2 sur le pan de travail. (le réfrigérateur sera branché sur une des 3) => total 7 prises
20A (2,5mm²) - (1er étage) Prises électriques Wc, salle d'eau, couloir => (total 5 prises électriques)
16A (1,5mm²) - Eclairage cuisine d'été, cuisine, wc (1er), chambre 3, chambre 1 branché avec un télérupteur sur ce même disjoncteur
=> total 6 points lumineux
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 2 points lumineux
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Congélateur (sous-sol)
QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Je ne compte pas mettre un tableau de communication. Est-ce obligatoire?
Les éclairages extérieurs sont attendants au bâtiment.
- je n'ai pas de vmc, ni de sèche linge.
- 1 prise spécialisée en sous-sol (32A prise cuisinière d'été)
- le congélateur peut être mis sous un disjoncteur différentiel 16A dédié à immunité renforcé
Qu'entendez-vous par immunité renforcé?
Merci pour vos retours
Cordialement,
Mat
Re: Rénovation complète
Bonsoir
Le type A est toujours trop chargé, alors qu'il n'y a pratiquement rien sur vos autres ID
Pour rappel sous un ID 40A type A mettre les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
Je vous suggère de mettre 2 ou 3 type A (à la place des AC) afin de répartir vos circuits plaques et votre lave-linge sous différents ID.
Rien ne vous oblige à rénover votre réseau de communication et donc à faire un tableau de communication.
Mais si vous refaites tout, c'est dommage de ne pas prévoir une distribution en étoile de gaines avec câbles de communication qui trouverons forcément dans le future une utilité avec les technologies à venir.
@+
Le type A est toujours trop chargé, alors qu'il n'y a pratiquement rien sur vos autres ID
Pour rappel sous un ID 40A type A mettre les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
Je vous suggère de mettre 2 ou 3 type A (à la place des AC) afin de répartir vos circuits plaques et votre lave-linge sous différents ID.
Rien ne vous oblige à rénover votre réseau de communication et donc à faire un tableau de communication.
Mais si vous refaites tout, c'est dommage de ne pas prévoir une distribution en étoile de gaines avec câbles de communication qui trouverons forcément dans le future une utilité avec les technologies à venir.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Rénovation complète
Si j'ai bien compris, si je remplace l'ID 40A type A par un 63A c'est correct?
Re: Rénovation complète
Oui c'est correct, mais c'est dommage de faire cela alors qu'il y a au dessus 3 ID où il y a 3 fois rien en terme de puissance consommée.
A vous de voir si l'investissement dans le 63A vaut la peine.
@+
A vous de voir si l'investissement dans le 63A vaut la peine.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
