Bonjour, pour l’éclairage extérieur (entrée et terrasse), je souhaite mettre des DCL applique à maçonner. Cela est-il permis? Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: DCL

Message par Didier62 »

bonjour,
attention les boites DCL n'ont pas un IP suffisant pour étre installées à l'extérieur.
si vous installez des spots encastrés ou des hublots,vous n'étes pas obligé de mettre ces boites.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DCL

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: DCL

Message par GAS »

Bonjour,
Le s/§ 559.1.1 de la NF C 15-100 indique qu'une boîte de connexion est obligatoire si la canalisation est encastrée, et non obligatoire si si la canalisation est en saillie et si le matériel est pourvu de bornes de raccordement réseau (par exemple hublot, etc.).
La DCL (dont l'In ≤ 6A) est pour sa part obligatoire en présence d'une boîte de connexion ainsi que dans toutes les pièces du logement.