DCL
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
DCL
Bonjour, pour l’éclairage extérieur (entrée et terrasse), je souhaite mettre des DCL applique à maçonner. Cela est-il permis? Merci
Re: DCL
bonjour,
attention les boites DCL n'ont pas un IP suffisant pour étre installées à l'extérieur.
si vous installez des spots encastrés ou des hublots,vous n'étes pas obligé de mettre ces boites.
@+
attention les boites DCL n'ont pas un IP suffisant pour étre installées à l'extérieur.
si vous installez des spots encastrés ou des hublots,vous n'étes pas obligé de mettre ces boites.
@+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: DCL
Bonjour,
Le s/§ 559.1.1 de la NF C 15-100 indique qu'une boîte de connexion est obligatoire si la canalisation est encastrée, et non obligatoire si si la canalisation est en saillie et si le matériel est pourvu de bornes de raccordement réseau (par exemple hublot, etc.).
La DCL (dont l'In ≤ 6A) est pour sa part obligatoire en présence d'une boîte de connexion ainsi que dans toutes les pièces du logement.
Le s/§ 559.1.1 de la NF C 15-100 indique qu'une boîte de connexion est obligatoire si la canalisation est encastrée, et non obligatoire si si la canalisation est en saillie et si le matériel est pourvu de bornes de raccordement réseau (par exemple hublot, etc.).
La DCL (dont l'In ≤ 6A) est pour sa part obligatoire en présence d'une boîte de connexion ainsi que dans toutes les pièces du logement.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
