branchement tetrapolaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

branchement tetrapolaire

Message par Invité »

bonjour,
je suis alimenté tri+neutre 12kva soit 20a par phase ma question est peut-on alimenter 3 appart chacun sur 1 phase merci de me repondre

franck76
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement tetrapolaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Techniquement oui, sauf :
- qu'avec 20A par appart c'est à dire 4,6 kW cela va vraiment faire juste
- que si cela dépasse 20A pour un appart, le disjoncteur va couper, coupant ainsi l'alimentation des 3 appartements.

Par ailleurs il est interdit de revendre de l'électricité à un tiers.

La bonne solution est de mettre un abonnement et un compteur mono par appartement, sauf s'il s'agit d'un usage particulier, genre chambres d'étudiant.

@+
Carminas
Invité

Re: branchement tetrapolaire

Message par Invité »

merci de la reponse mais je ne revent pas d'elect le propleme est simple je viens d' acheter une propriete qui est alimenté en tri lequel me servira dans un attelier la dessus je me fais un appart , un pour ma fille et le trois pour alimenter le reste de la propriete en lumiere et prise mono
franck76
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement tetrapolaire

Message par Carminas »

Ok dans ce cas, le seul problème sera la limite à 20A par phase, d'autant plus que la 3ème phase sera peu chargée.
Mais vous pouvez toujours augmenter l'abonnement

Attention si dans l'atelier il y a des machines tri, cela consommera sur toutes les phases.

@+
Carminas
Invité

Re: branchement tetrapolaire

Message par Invité »

oui mais quel abonement prendre ? comment calculer la puissance kva tri mono
sachant qu' en tri 20A par phase egal 60A
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement tetrapolaire

Message par RFco »

salutatous


Correctif


en mono

15A= 3kVA

30A= 6kVA

45A=9kVA


En tri

10A=6kVA

15A=9kVA

20A=12kVA


Il ne faut pas en tri ajouter les Ampères par phase


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement tetrapolaire

Message par Carminas »

Sinon avez vous des machines en tri qui justifieraient de garder le tri ?
Car sinon autant repasser en mono.

@+
Carminas
Invité

Re: branchement tetrapolaire

Message par Invité »

oui et j' ai une pompe pour mon puits je pense augmenter mon abonement pour avoir plus de puissance par phases
quel calcul pour trouver la bonne puissance sans exagerre
franck76
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: branchement tetrapolaire

Message par Carminas »

Il faut d'abord faire le bilan des puissances des gros consommateurs que vous aurez, leur probabilité de fonctionner simultanément et essayer d'imaginer leur répartition sur les 3 phases.
En fonction de cela vous verrez ce qui est probable.

Si vous avez des appareils qui peuvent fonctionner de manière non prioritaire (chauffage par exemple) vous pouvez envisager l'ajout d'un délesteur pour traiter les pointes de consommation.

@+
Carminas
Invité

Re: branchement tetrapolaire

Message par Invité »

merci pour tes conseils je pense dans un premier temps passer en 18 kva et apres faire un relevé du materiels actuel et a venir afin d' equilibrer l' ensemble goprs travail en perspective

encore merci

cordialement
franck76
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités