Prises cuisine LEP LES

Message par Invité »

Bonjour Dans une cuisine, sur le nombre de prises (6 c'est ça?) est il obligatoirre d'en avoir 4 en plan de travail?
Le consuel l'oblige?
Pour les Liaisons équi, pour une install en PER , plastique , la lep est obligatoire? la mettre sur une nourrice? et la LEP si pas de baignoire ou baignoire plastique? mettre aussi sur nourrice eau chaude et froide?????
merci pour les infos!
cuddy
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prises cuisine LEP LES

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut au minimum 6 prises dans la cuisine (3 prises si moins de 4m²) dont 4 sur le plan de travail.
Vous pouvez compter celle du frigo dans les 6.

Pour la LEP si tout est en PER et que vous n'avez pas de structures métalliques, vous n'avez rien à relier
Pour la LES, mettre un fil en attente sous la baignoire (n'oubliez pas de relier à la LES vos huisseries si elles sont métalliques)

@+