Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs (résolu)

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous avez dit que le télérupteur au tableau vous posait problème pour cause de repérage du neutre

Sachez qu'il existe des télérupteur qui peuvent se mettre dans une boite de dérivation, donc dans ou à proximité de votre chambre.
Cela éviter de ramener tous les cablages au tableau.

Par exemple :

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=049120
http://www.yokis.fr/telerupteur_tempori ... 2000w.html

@+
Carminas
Invité

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

Un grand Image à tous ceux qui ont participé à solutionner mon problème,
j'ai effectivement fait mon installation avec un permutateur, rien à dire, ça marche impeccablement.
Je garde quand même l'idée du télérupteur dans une boite de dérivation, cela pourrait me servir pour une prochaine installation.
Encore merci, bonne soirée à tous.

Nimbus.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Message par RFco »

Bonsoir Nimbus


Merci du retour d'infos, c'est une chose assez rare pour etre soulignée...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Commander des spots GU 10 par 3 interrupteurs

Message par Invité »

... mon papa et ma maman m'ont appris à remercier quand on demande un service ... Image

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités