Même en agrandissant on voit pas très bien les contacts qui commandent le voyant "triangle" et le voyant "étoile" .. C'est KA3 et KA4 ?
Si oui, je rajouterais deux branches sur votre schéma de commande .. L'une avec un contact NO de KM1 l'autre avec un NO de KM2 et les deux branches en série avec un contact NF de KA3 et un contact NF de KA4 le tout relié au "flash". De cette façon, lorsque vous mettez en marche votre moteur dans un sens ou dans un autre (KM1 ou KM2 activé) et s'il n'est pas couplé à ce moment en triangle ou en étoile (KA3 ou KA4 non activé) votre flash s'allumera
F= (KM1+KM2).(
KA3.
KA4) <= Quand j'ai souligne ça veut dire barre, pas le code pour faire les traits au dessus
Cordialement,