protection par disjoncteur diff et inter tetra

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
bug007
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 18:58
Contact :

protection par disjoncteur diff et inter tetra

Message par bug007 »

Y a t'il un pilote qui peut éclaircir cette situation.
je doit tiré une alimentation pour un four 380v 6Kw d'une armoire situé à 25m et en passant par un tableau modulaire qui est à 10m du four.
Question : quel type de protection je doit installés dans l'armoire et dans le tableau .merci
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: protection par disjoncteur diff et inter tetra

Message par Blade3655 »

Votre four tire un peu moins de 10A, mais c'est une alimentation spécialisée donc un 16A serait conseillée. Compte tenu de la distance relativement correct, la chute de tension doit être inférieur à 5% (indispensable si vous êtes en Tarif Jaune). Un disjoncteur 4 pôles (4P) 16A donc 4x16A suffira. Pour le différentiel, il faut voir ce que vous avez en amont (inter diff ou autre). En régime de neutre TT tout point de l'installation doit être sous differentiel. Après il s'agit de voir à quel point vous voulez que ca pete en cas de défaut, mais il s'agira plus de confort. ;-)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
bug007
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 18:58
Contact :

Re: protection par disjoncteur diff et inter tetra

Message par bug007 »

En fait j'ai installé un disjoncteur 4 x 20A entête dans l'armoire et un disjoncteur diff 4 x 20A 30mA dans le tableau reliée par 20Ml d'un 5G4 RO2v et 10Ml de plus jusqu'à la sortie de câble.
Que pense tu de cette installation est elle bonne ou pas.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités