montage cellule d'arret sur un convoyeur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

montage cellule d'arret sur un convoyeur

Message par Invité »

Bonjour,
Nous possédons un convoyeur a bande équipé d'un variateur allen bradley powerflex4 (22A-A2P3N114) .
Sur celui-ci, nous voudrions brancher une cellule d'arrêt pour que le convoyeur s'arrête quand cette cellule détecte un objet X .
Nous voudrions savoir comment brancher cette cellule sur ce variateur pour obtenir la fonction demandée ci-dessus .

Photo du variateur:
http://img842.imageshack.us/i/img0661hn.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/img0663lj.jpg/

Plan sur le variateur:
http://img850.imageshack.us/i/img0669tc.jpg/

Convoyeur:
http://img801.imageshack.us/i/img0667k.jpg/

Merci de votre soutien.
Benoit
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Message par Didier62 »

bonjour,
est il possible de mettre un contacteur en série avec l'alimentation du moteur?
la cellule de détection alimenterait la bobine du contacteur.
@+
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Message par Rob1desbois »

Bonjour,

Tu branche le contact TOR NO de ta cellule sur les bornes 01 et 04 du variateur...
Question: tu le remet en marche comment ?
Invité

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Message par Invité »

Merci de votre aide,
Sur le convoyeur il y a un bouton marche arret et arret d'urgence branché sur le variateur ! donc d'aprés toi je branche la cellule sur les borne 01 et 04 ?
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: montage cellule d'arret sur un convoyeur

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Un tel montage ne représente pas de difficulté, le problème c'est l'absence de coffret dans lequel seraient inclus les divers éléments, commandes et protections. Cet équipement sera utilisé par de personnel, il doit donc être conforme. Pour faire simple, il faut une alimentation pour la cellule, de préférence en 24 V, le contact de la cellule doit être inséré en série avec le contact d'arrêt du convoyeur. Si vous n'avez pas les compétences pour reprendre entièrement votre équipement, il serait souhaitable de confier votre montage à un électricien. ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités