Aide pour rélisation tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour.

Nouveau sur ce forum je viens vous demander de critiquer mon ébauche de tableau électrique mono de mon habitation (125 m²) : c'est dans le cadre d'une rénovation.

Chauffage fioul, mais prévision de chauffages électrique au deuxième étage (un peu plus tard).

Un tableau dans le cellier (sous-sol non enterré), celui-ci, et un autre à l'étage des chambres (deuxième étage).

Tableau initial plein, mal positionné (ERDF va venir me changer le tableau d'abonné de place), fils apparent avant de rentrer dans le tableau...

Je ne sais pas trop quel genre d'autres détails il vous faut...

Le tableau est sur une page EXCEL, je ne sais pas faire autrement, désolé : d'ailleurs, vous pouvez me donner des liens pour un logiciel intelligent !

http://tiereud.free.fr/405-2/MAISON/Tableau%201.xls

Vous faut il la même chose avec le tableau divisionnaire (pour mon deuxième étage) ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Ce tableau est très largement dimensionné d'un point de vue des ID.
Vous n'avez mis que des type A, pourquoi pas, ce n'est pas interdit, mais pas forcément nécessaire.

Le 63A qui part vert le tableau divisionnaire ne doit pas être un différentiel mais un disjoncteur adapté à la section du câble de liaison (63A pour du 16², 40A pour du 10², 32A pour du 6²).

Pour la reste pas grand chose à redire dans le cadre d'une rénovation. Evitez si possible de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Invité

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Invité »

OK : en fait, il me faut modifier ce tableau. Ce ne sont pas des ID 40A type A mais type AC dont je dispose : seuls les ID 63A sont de type A pour le premier tableau.

Le deuxième tableau pour l'étage des chambres, comportera les disjoncteurs pour les radiateurs électriques: je devrai atteindre les 9000 W rien qu'avec les radiateurs : sachant que le tableau sera à environ 15 m du premier, du 16 mm² suffira ?

Donc avec départ par un disjoncteur 63 A : je ne savais pas que cela existait (si vous avez la référence, n'hésitez pas !).

Je vais essayer de mettre sur la même page EXCEL les deux tableaux, ce sera mieux...
Modifié en dernier par boro le sam. 19 mars 2011 22:10, modifié 1 fois.
Invité

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Invité »

Ca y est : le tableau 1 + 2 est ici :

http://tiereud.free.fr/405-2/MAISON/Tableau%201+2.xls

Je n'ai pas dessiner de câblage pour les fils pilotes car je ne me suis pas encore occupé de savoir comment ça se câble : d'ailleurs pouvez vous me dire comment ça se câble ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut que l'ensemble des radiateurs piloté par le même programmateur soient sous un ID unique, donc il faut mettre un ID 63A pour l'ensemble

Pas d'obligation de mettre de PC GTL dans un tableau divisionnaire

Prévoir un disj 2A pour le programmateur.

Du 16² permet de passer 14kW sur 27m, donc pas de problème.
Pour le disjoncteur 63A, celui-ci par exemple :
http://www.materielelectrique.com/disj- ... -1372.html

Pour les fils pilote, voici un exemple avec un programmateur simple :
Image

ou avec un gestionnaire d'énergie (ce que je vous conseille pour gérer le délestage)
Image

@+
Carminas
Invité

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Invité »

Après prise en compte des remarques judicieuses, voisi les tableaux corrigés :

http://tiereud.free.fr/405-2/MAISON/Tableau%201+2v2.xls

Par contre du 3 x 16 mm² ça existe ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

J'aimais bien votre coupure individuelle des fils pilote. C'est dailleurs ce que j'ai fait chez moi (3ème rangée)

Image

Reste que ce n'est pas la seule manière de faire et ce que vous venez de proposer est conforme aussi :
Image

Par contre, le gestionnaire d'énergie que vous avez proposé ne convient pas, car il fonctionne par CPL, ce dont vous n'avez pas besoin.

Pour un gestionnaire d'énergie, ne pas oublier le câble téléinfo jusqu'au compteur électronique.

Pas besoin d'un type A pour le chauffage.

Du 3G16² cela existe, pas pas forcément facile à trouver en GSB. Il faudra sans doute aller chez un grossiste en électricité.

@+
Carminas
Invité

Re: Aide pour rélisation tableau électrique

Message par Invité »

Il va falloir que je creuse un peu plus sur le chauffage électrique semble t'il...

Il est vrai que je ne m'en suis pas trop occupé, vu que ce n'est pas dans l'immédiat : mais temps qu'à faire les choses, autant le prévoir dès maintenant.

J'ai horreur de faire défaire refaire :-D .

Peut être un gestionnaire des volets roulants aussi !

Bon, je vais étudier cela, mais pas aujourd'hui, c'est dimanche et il fait si beau !

Merci pour votre aide, je repasse la semaine prochaine.

Bon dimanche !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités