Tableau de répartition secondaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Tableau de répartition secondaire

Message par Invité »

je souhaite poser un tableau de répartition secondaire dans un garage à 15m du logement principal pour alimenter un circuit d'éclairage, un circuit de pc 220V,
et alimenter une porte de garage électrique avec un interrupteur différentiel 40A en tête
-quel doit être la section mini des conducteurs du cable U1000RO2V
-faut il utiliser un piquet de terre indépendant
-peut on brancher l'alimentation du cable en amont du tableau de répartition principal sans élément de coupure
merci de vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau de répartition secondaire

Message par Carminas »

Bonjour
a outreman a écrit :-quel doit être la section mini des conducteurs du cable U1000RO2V
Vu l'usage prévu, du 6² qui permet de disposer de 7kW conviendra.
Sauf si vous voulez prévoir un usage futur de plus forte puissance.
a outreman a écrit :-faut il utiliser un piquet de terre indépendant
Non
Pour 15m, il est préférable de se raccorder à la terre de l'habitation
a outreman a écrit :-peut on brancher l'alimentation du cable en amont du tableau de répartition principal sans élément de coupure
Il faut mettre un disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal.

Voir schéma ci-dessous :
Image

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau de répartition secondaire

Message par Invité »

Je vous remercie pour ces informations
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités