Problème génératrice couplée à turbine hydraulique
Problème génératrice couplée à turbine hydraulique
Bonjour
Je produit de l'electricité avec une turbine hydraulique et génératrice chinoise machine synchrone monophasé 110/220v 4 pôles aimants permanents pas de plaque d'identification et je voudrais en connaitre la puissance exacte.
Ayant lu qu'une génératrice pouvait devenir moteur et qu'en ce cas la puissance consommée est égale a la puissance qu'elle pourrait produire,je l'ai alimentée en 220v edf (vanne amenée de l'eau fermée) et pensais relever sa consommation avec un wattmetre.
Elle a émit un bourdonnement mais n'a pas tournée j'ai inversé la phase et le neutre même réaction qu'est qui cloche dans ma manip?
Je produit de l'electricité avec une turbine hydraulique et génératrice chinoise machine synchrone monophasé 110/220v 4 pôles aimants permanents pas de plaque d'identification et je voudrais en connaitre la puissance exacte.
Ayant lu qu'une génératrice pouvait devenir moteur et qu'en ce cas la puissance consommée est égale a la puissance qu'elle pourrait produire,je l'ai alimentée en 220v edf (vanne amenée de l'eau fermée) et pensais relever sa consommation avec un wattmetre.
Elle a émit un bourdonnement mais n'a pas tournée j'ai inversé la phase et le neutre même réaction qu'est qui cloche dans ma manip?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteurs Chinois
Bonjour,
Avec des pôles permanents ce n'est pas une génératrice donc vous ne pouvez pas l'alimenter en courant alternatif sinon de tout griller si vous insistez.
Avec des pôles permanents ce n'est pas une génératrice donc vous ne pouvez pas l'alimenter en courant alternatif sinon de tout griller si vous insistez.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteurs Chinois
Bonjour
Merci pour votre réponse
Aucun moyen de tester cette machine?
Merci pour votre réponse
Aucun moyen de tester cette machine?
Re: Moteurs Chinois
soit ce baser sur la section du bobinage, ou alors, comme elle produit, la charger jusqu'a son décrochement par surcharge, et vous aurez un point maxi a ne pas dépasser, j'espère qu'il y a des protections dignes de ce nom.
bonne chance.
il me semble que vous connaissez a minima ce que vous réinjecter en énergie sur le réseau
.
bonne chance.
il me semble que vous connaissez a minima ce que vous réinjecter en énergie sur le réseau
Re: Moteurs Chinois
Bonjour
Elle n'est pas connectée au réseau elle alimente un seul convecteur (1 résistance de chauffage).Les données constructeur sont 1.5kw 220v mono pour une pression de 1.5bar et un débit de 18l/s.
J'ai la pression ,j'ai le débit(octobre à mai) mais je n'ai pas les 1.5kw (maxi 500w avec une tension de 190v).Elle ne décroche pas vraiment mais la tension baisse au fur et à mesure qu'on augmente la charge.
Je m'interrogeais sur un éventuel problème de l'alternateur la turbine ne me semble pas en cause.
J'ai augmenter la pression jusqu'à 2bars (mon site ne me permet pas une hauteur de prise d'eau supérieure) et jai obtenu 1150w 230v. Puissance hydraulique 3041w rendement turbine 80% reste 2433w le rendement alternateur serait de 0.47 est ce possible?
rdt global 0.38 ?
Elle n'est pas connectée au réseau elle alimente un seul convecteur (1 résistance de chauffage).Les données constructeur sont 1.5kw 220v mono pour une pression de 1.5bar et un débit de 18l/s.
J'ai la pression ,j'ai le débit(octobre à mai) mais je n'ai pas les 1.5kw (maxi 500w avec une tension de 190v).Elle ne décroche pas vraiment mais la tension baisse au fur et à mesure qu'on augmente la charge.
Je m'interrogeais sur un éventuel problème de l'alternateur la turbine ne me semble pas en cause.
J'ai augmenter la pression jusqu'à 2bars (mon site ne me permet pas une hauteur de prise d'eau supérieure) et jai obtenu 1150w 230v. Puissance hydraulique 3041w rendement turbine 80% reste 2433w le rendement alternateur serait de 0.47 est ce possible?
rdt global 0.38 ?
-
Invité
Re: Moteurs Chinois
salut labobine
en effet je viens d'acheter une pompe centrifuge avec moteur 300w monophasé ,c'est chinois le moteur tourne silencieux ,ne chauffe pas,mais j'arrive à bloquer le moteur avec ma main , en fait je voulais récupérer ce moteur ,pour le mettre sur un compresseur de 45l ,liaison par poulies courroies,mais ça ne marche pas !donc le moteur n'a aucun couple !
j'ai augmenté la valeur du condo ,mais ça ne marche pas toujours pas !!rien à faire !
bonne soirée
en effet je viens d'acheter une pompe centrifuge avec moteur 300w monophasé ,c'est chinois le moteur tourne silencieux ,ne chauffe pas,mais j'arrive à bloquer le moteur avec ma main , en fait je voulais récupérer ce moteur ,pour le mettre sur un compresseur de 45l ,liaison par poulies courroies,mais ça ne marche pas !donc le moteur n'a aucun couple !
j'ai augmenté la valeur du condo ,mais ça ne marche pas toujours pas !!rien à faire !
bonne soirée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteurs Chinois
Bonjour,
Je ne suis pas dans votre moteur pour voir ce qu'il a dedans, mais cela ne m'étonnes pas du tout. Dans un moteur il y a la puissance et il y a aussi le couple de démarrage et si l'on prend un motoeur qui a été conçu pour une utilisation spécifique il ne faut pas s'étonner parfois du mauvais résultat si on veut en faire autre chose, qu'il soit chinois ou autre.
Je ne suis pas dans votre moteur pour voir ce qu'il a dedans, mais cela ne m'étonnes pas du tout. Dans un moteur il y a la puissance et il y a aussi le couple de démarrage et si l'on prend un motoeur qui a été conçu pour une utilisation spécifique il ne faut pas s'étonner parfois du mauvais résultat si on veut en faire autre chose, qu'il soit chinois ou autre.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

