127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par circus »

bonsoir,

127v cela ressemble à une valeur qui est relevé avec un appareil pour les VAT type detex ms 911 ?

je pense que cela serait comme le dis RFco un "faux" 127v du à des retours
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par lob »

bonjour,

Merci beaucoup pour ces remarques , je vais faire un essai en branchant une lampe aux bornes de la prise de courant.
Si je comprends bien en cas de presence de 127 v Du à des retours je ne devrai normallement pas pouvoir allumer une lampe ;

dans ce cas cela signifierai que les prises de courant ne sont plus alimentées en 230 V , que le reseau est en quelquesorte isolé electriquement mais qu'un retour fait en sorte qu'un difference de potentiel de 127 volts est presente ?
C'est bien cela ?


que voulez vous dire par :"127v cela ressemble à une valeur qui est relevé avec un appareil pour les VAT type detex ms 911 ?".
Sur les appreil de vat , on trouve souvent des graduations, cela nous donne un ordre de grandeur de la tension presente .
Je ne connais pas les detex ms 911 , donnent ils une valeur numerique ?

Merci encore pour vos reponse .
Cordialment.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par RFco »

salutatous


en effet : MS 911

si c'est a cause d'un neutre ""disparu"", en aval d'une protection mono, cela n'allumera pas une ampoule...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par lob »

Bonsoir ,

sI neutre disparu en aval dun disjoncteur OU protection pas d'allumage de la lampe ,D'accord .
cela se comprend s.
dans ce cas de figure , ( sans neutre arrivant aux prises ) comment se fait il que j'ai du 127 volts ?
Cela proviendrait d'un retour ?

En regime tt ( c'est le cas ) , le neutre est relié à la terre ( mai au niveau du transformtEur d'alimentation .
La portion de neutre entre la prise ( ou recepteur ) et l'aval du disjoncteur n'est relié à rien .


En mesurant entre la phase "prise de courant " et le neutre "prise de Courant " ( qui lui serait sectionne ) je devrait mesurer 0 volts .
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Invité

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par Invité »

As tu essayé une mesure d'isolement sur ton circuit defectueux?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par Candela »

Bonjour,
lob a écrit :
En mesurant entre la phase "prise de courant " et le neutre "prise de Courant " ( qui lui serait sectionne ) je devrait mesurer 0 volts .
Sauf que si les conducteurs sont sectionnés des deux côtés, il font au choix une superbe antenne, ou un bon condensateur.
Quand on fait la mesure avec un multimètre ayant 10M [z_homs] de résistance interne, on ne crée pas une charge suffisante pour que ces "tensions fantômes" disparaissent.
Si l'on veut vraiment faire une mesure, il faut utiliser un appareil avec une fonction "LowZ" (quelques milliers d'ohms), et ces tensions s'évanouissent rapidement.
La lampe sert à prouver qu'il y a "tension sans puissance"; pour donner une image, un groupe électrogène 1000VA donne bien du 220V...sauf quand on veut alimenter un moteur de 100 kW!
Cordialement
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!

Message par lob »

Bonjour ,
Merci beaucoup pour ces explications, tres instructif .
je fais les essais et je vous tiens au courant .
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités