Bonjour ,Je dois installer 10 spots de 12 volts en 50 watts, sur un câble tendu de 10 mètres (en cuivre). Et je dois calculer la puissance du transformateur, la section du câble et les protections primaires et secondaire. Quelqu'un pourriez t-il m'aider ??? merci
Quel type de transfo me faudrais t'il ? VA
Protection Transformateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection Transformateur
Bonjour,
Le flux lumineux et la durée de vie sont extrêmement sensibles à la tension d'alimentation : effet P= U²/R, donc 5% de tension en plus donnent +10 % de puissance ...et une durée de vie nettement diminuée. Donc un transfo électronique, dont la tension de sortie est régulée sera vite amorti sur la durée de vie des lampes.
Le transfo devra avoir une puissance de sortie au moins égale à 500 VA.
S'il n'est pas électronique, il ne devra pas non plus être nettement plus puissant : ne pas utiliser un transfo classique 100VA avec une seule ampoule 35 W.
Pour le câble, calcul selon C15-100 : en domestique, 10 mm² pour 42 A (maxi 45), ou deux circuits 2,5² protégés individuellement.
Pour l'amont, la protection doit passer la pointe à l'enclenchement :disjoncteur courbe D pour tr classique, à vérifier selon données fabricant pour tr électronique.
Cordialement
Il me semble que 10 x 50 = 500W... comme une ampoule halogène est une résistance pure, 500W = 500VA.proelec a écrit :Je dois installer 10 spots de 12 volts en 50 watts, sur un câble tendu de 10 mètres (en cuivre). Et je dois calculer la puissance du transformateur, la section du câble et les protections primaires et secondaire. Quelqu'un pourriez t-il m'aider ??? merci
Quel type de transfo me faudrais t'il ? VA
Le flux lumineux et la durée de vie sont extrêmement sensibles à la tension d'alimentation : effet P= U²/R, donc 5% de tension en plus donnent +10 % de puissance ...et une durée de vie nettement diminuée. Donc un transfo électronique, dont la tension de sortie est régulée sera vite amorti sur la durée de vie des lampes.
Le transfo devra avoir une puissance de sortie au moins égale à 500 VA.
S'il n'est pas électronique, il ne devra pas non plus être nettement plus puissant : ne pas utiliser un transfo classique 100VA avec une seule ampoule 35 W.
Pour le câble, calcul selon C15-100 : en domestique, 10 mm² pour 42 A (maxi 45), ou deux circuits 2,5² protégés individuellement.
Pour l'amont, la protection doit passer la pointe à l'enclenchement :disjoncteur courbe D pour tr classique, à vérifier selon données fabricant pour tr électronique.
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Protection Transformateur
bonjour à tous,
l’installation ne peut être réalisée avec 10 spots 50W sur une longueur de 10 mètres car le faible niveau de tension a pour conséquence une intensité très élevée au secondaire du transformateur.
D’autre part les accessoires d’installation en fil tendu TBT limite la section des conducteurs à 6²
Et la puissance des transformateurs est limitée à 300VA (limiter la charge à 80% à cause des pertes du transfo)
Il faut envisager une installation avec 2 circuits de 5 spots de 35W et un transformateur de 300VA par circuit
Pour plus d’informations voir le mémo
Spot fil tendu_montage 2 transformateurs 300VA
http://www.casimages.com/f.php?f=110305105530306531.pdf
cordialement
l’installation ne peut être réalisée avec 10 spots 50W sur une longueur de 10 mètres car le faible niveau de tension a pour conséquence une intensité très élevée au secondaire du transformateur.
D’autre part les accessoires d’installation en fil tendu TBT limite la section des conducteurs à 6²
Et la puissance des transformateurs est limitée à 300VA (limiter la charge à 80% à cause des pertes du transfo)
Il faut envisager une installation avec 2 circuits de 5 spots de 35W et un transformateur de 300VA par circuit
Pour plus d’informations voir le mémo
Spot fil tendu_montage 2 transformateurs 300VA
http://www.casimages.com/f.php?f=110305105530306531.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités