Problème avec la terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Problème avec la terre

Message par Invité »

Bonsoir,
Lorsque je fais une mesure sur une prise de courrant entre la phase et le neutre je trouve environ 230 volts, mais lorsque je mesure entre la phase et la terre je trouve la même mesure, et cela sur toutes les prises de l'habitation.
Je pense donc qu'il y a quelque part un contact entre le neutre et la terre.
Je pense qu'il faut que je fasse des mesures au niveau du tableau pour essayer de trouver lequel des circuits à un problème.
Comment ce fait-il qu'il ny ai pas de problèmes soit fusibles, soit interdisjonteurs car rien ne laisse parraître le problème ???
Et y a t'il une meilleur solution pour rechercher la cause ?????

Merci
Roland
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème avec la terre

Message par RFco »

bonjour


cette mesure est tout à fait normale

en effet, le neutre est mis à la terre au niveau du transformateur EDF...

Aucune inquiétude a avoir donc.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Problème avec la terre

Message par Invité »

Merci de cette réponse donc me voila rassuré
cordialement
roland
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités