Petit logement..

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Petit logement..

Message par crazy bike »

Bonjour, pour la NFC15 100
qu'est considéré comme petit logement? en metres carrés?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Petit logement..

Message par RFco »

bonjour


pour la C15-100 il y a trois type de logements (en surface habitable)

<35m²
>35m² et <100m²
>100m²



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Petit logement..

Message par Carminas »

Bonsoir

Il n'y a pas vraiment de notion de petit logement

Mais pour les logements de petite taille, la norme a prévu certaines simplifications :

Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.

Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).

Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage peut être égal à un dans les logements de surface inférieure ou égale à 35 m².

Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A

GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.

Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.


Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.


@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités