Bonjour a tous
Voila ce qui m'amene ici : un client me demande de faire un devis pour la pose d'une prise de force triphasée
pour un ammplatisseur de cereales de 7.5Ch soit 5.5kW.
Je ne suis pas trop a l'aise avec ce type d'install alors je viens pecher vos conseils...
La ligne nouvelle devrait faire 15 grand maximum
l'appareil possede un câble 3pH+N+T
Qu'elle section de cable tirer et quelle protection ?
MERCI D'AVANCE
PROTECTION APPLATISSEUR 5.5KW 7.5 CH
Re: PROTECTION APPLATISSEUR 5.5KW 7.5 CH
bonjour,
@+
15m,je suppose ?htc a écrit :La ligne nouvelle devrait faire 15 grand maximum
cable d'alimentation 5G2,5 mm²,disjoncteur 4x16A.htc a écrit :l'appareil possede un câble 3pH+N+T
@+
Re: PROTECTION APPLATISSEUR 5.5KW 7.5 CH
Merci Didier62
Oui 15 metres (oubli de frappe...)
sinon disjoncteur 4X16 A mais quelle courbe ?
Si tu as une reference en Hager ca m'interesse encore plus
A+
Oui 15 metres (oubli de frappe...)
sinon disjoncteur 4X16 A mais quelle courbe ?
Si tu as une reference en Hager ca m'interesse encore plus
A+
Re: PROTECTION APPLATISSEUR 5.5KW 7.5 CH
re,
au niveau de la courbe,je pense qu'un D devrait suffire.
démarrage direct ou étoile triangle,variateur ?
voir ensuite si besoin d'une protection différentielle dédiée ou pas pour le choix de la référence.....
@+
au niveau de la courbe,je pense qu'un D devrait suffire.
démarrage direct ou étoile triangle,variateur ?
voir ensuite si besoin d'une protection différentielle dédiée ou pas pour le choix de la référence.....
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

