Dépose armoire condensateurs

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Dépose armoire condensateurs

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis chargé, dans le cadre de mon travail, d'évacuer une armoire contenant les condensateurs de compensation sur l'ancien transfo/TGBT d'alimentation d'un bâtiment.

Même si cette installation est hors tension depuis plusieurs années, les condensateurs ne présentent ils pas un risque d'électrisation?

Si oui, comment m'en assurer et les décharger (je suis auto didacte, je me souviens que les anciens les reliaient directement à la terre - risque d'arc?)?

Faut il prévoir un traitement du dêchet?

Merci à vous.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dépose armoire condensateurs

Message par Candela »

Bonjour,
Les condensateurs BT sont obligatoirement munis de résistances de décharge ramenant la tension résiduelle à moins de 50v en 1 mn.
Au bout de x années, il ne devrait y avoir aucun risque...
Si vous voulez être certain, il faut les court-circuiter en utilisant un outil isolé (une "araignée par exemple).
Pour la destruction, s'il s'agit de PCB (mais en 2011 ils devraient tous avoir été détruits), il faut s'adresser à une société agréée (transport et destruction).
Sinon,les condensateurs secs sont des DIB pas spécialement recyclables; dans une "batterie", on peut séparer les élément métalliques (carcasse, jeux de barres, contacteurs) des modules.
Cordialement
Invité

Re: Dépose armoire condensateurs

Message par Invité »

Merci Candela,

Je suis rassuré. Je ne veux faire prendre aucun risque à mon collègue.

L'installation est des années 60/70 mise hors service vers 1990.

Je contrôle le type de produit ( s'ils sont PCB, ils sont passés au travers). Je mettrai en oeuvre un traitement et suivi du dêchet par une société spécialisée.

Qu'appelez vous une araignée?

Merci encore, je vous tiens informé

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dépose armoire condensateurs

Message par Candela »

Rebonjour,
Doyan a écrit : L'installation est des années 60/70 mise hors service vers 1990.
Je contrôle le type de produit ( s'ils sont PCB, ils sont passés au travers). Je mettrai en oeuvre un traitement et suivi du dêchet par une société spécialisée.
Aïe!
Il s'agit très probablement de PCB (aspect de bidons soudés comme des boîtes de conserve). Ils auraient dû être déclarés en Préfecture dans un délai de 3 mois à compter du 25 janvier 2001...(le seuil était de 5 dm3 en quantité globale et la date limite de destruction était* fin 2004, 2006 ou 2008 selon que la date de fabrication était antérieure à respectivement 1969,1974 ou 1980)
A mon humble avis, si c'est le cas, vous devriez alerter votre direction; s'il y a eu négligence ou dissimulation volontaire, cela peut entraîner de gros ennuis.
Cordialement

*immédiate en cas de fuite
Invité

Re: Dépose armoire condensateurs

Message par Invité »

Bonjour,

Après contrôle, les condo sont au pyralène!! Je vois avec ma hiérarchie les suites a donner.

Tous mes remerciements.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dépose armoire condensateurs

Message par Candela »

Bonjour,
Doyan a écrit : Qu'appelez vous une araignée?
C'est le nom usuel (sur les chantiers) d'un Dispositif de Mise A La Terre et en Court-circuit, du aux 4 conducteurs munis d'étaux à leur extrémités et reliés à un corps central.

Pour le PCB, j'ai toujours constaté une attitude compréhensive des autorités envers ceux qui déclaraient spontanément ce genre de découverte (c'est logique, pour ne pas encourager la fraude..) En revanche, quand ils l'apprennent par délation ou suite à une pollution, ça se passe beaucoup moins bien...

Cordialement
Invité

Re: Dépose armoire condensateurs

Message par Invité »

Bonjour Candela,

Merci (encore) pour ces info.
N'ayant pas ni le matériel ni les compétences en interne, je mandate une entreprise extérieure spécilalisée pour assurer le démontage et le traitement du dêchet.

Excellente journée. Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités