bonjour,jai vu qu il me falai un condensateur sur internet car il ne démarre pas .
mon moteur fais 5,5 kw et apparament il me faut un condensateur de 373 up je voudrai savoir si mon calcule et bon et si cela pourrai
marcher merci d avance a tous
moteur 380 en mono 220
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur 380 en mono 220
Bonjour,
Vous allez vous ruiner en achat de condensateur, et vous ruiner problablement pour rien car à cette puissance vous n'avez qu'une chance sur 100 pour que votre moteur démarre et de plus il vous faudrait avoir un compteur de 90amp et une ligne de 6mm2, tout cela est impensable.
Vous allez vous ruiner en achat de condensateur, et vous ruiner problablement pour rien car à cette puissance vous n'avez qu'une chance sur 100 pour que votre moteur démarre et de plus il vous faudrait avoir un compteur de 90amp et une ligne de 6mm2, tout cela est impensable.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur 380 en mono 220
merci du conseil mais c juste que pour quelque temps et j ai absolument besoin de mon compresseur comment pouraige faire alors pour le faire démarrai
si vous avez une solution ( merci pour vos reponce)
si vous avez une solution ( merci pour vos reponce)
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur 380 en mono 220
Bonjour,
Malheureusement il n'y a pas de solution.
Malheureusement il n'y a pas de solution.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur 380 en mono 220
Bonjour,
Karl, pourriez vous me donner la référence du convertisseur qui fournit du 400 Volts à partir du 230 mono jusqu'à 30 Cv ? Je serai curieux de voir à quoi ça ressemble.
JC
Karl, pourriez vous me donner la référence du convertisseur qui fournit du 400 Volts à partir du 230 mono jusqu'à 30 Cv ? Je serai curieux de voir à quoi ça ressemble.
JC
Modifié en dernier par Labobine le sam. 22 janv. 2011 12:58, modifié 1 fois.
Raison : Vous n'aurez la réponse que lorsque Karl voudra bien commencer ses posts par une formule de politesse. Qu'on se le dise !!!
Raison : Vous n'aurez la réponse que lorsque Karl voudra bien commencer ses posts par une formule de politesse. Qu'on se le dise !!!
-
Invité
Re: moteur 380 en mono 220
Bonsoir,
C'est indigne d'un forum où l'idée de base est l'entraide !
Si vous arrivez à lire ce message avant qu'il ne disparaisse, demandez à Google "Drive Direct" au Royaume-Uni : tout y est.
Karl
(Comme d'habitude : j'imprime en PDF une copie écran)
Ça ne sert à rien, apparemment ce n'est pas dans la politique de ce forum de sortir des sentiers battus : c'est ma deuxième contribution qui manifestement dérange qui est supprimée dans les 24 heures !!!JC87 a écrit :Bonjour,
Karl, pourriez vous me donner la référence du convertisseur qui fournit du 400 Volts à partir du 230 mono jusqu'à 30 Cv ? Je serai curieux de voir à quoi ça ressemble.
JC
C'est indigne d'un forum où l'idée de base est l'entraide !
Si vous arrivez à lire ce message avant qu'il ne disparaisse, demandez à Google "Drive Direct" au Royaume-Uni : tout y est.
Karl
(Comme d'habitude : j'imprime en PDF une copie écran)
Modifié en dernier par Labobine le sam. 22 janv. 2011 19:06, modifié 1 fois.
Raison : Il y a entr'aide mais il existe aussi la politesse.
Raison : Il y a entr'aide mais il existe aussi la politesse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
