Bonsoir,
un bloc de bc a été probablement la cause de la perte d'un tronsfo de puissance de 40MVA suite à un défaut des bc dont la protection n'a pas réagit.
Quelques minutes après le constat de l'anomalie des bc, le transfo y associé a rendu l'âme.
Est ce que ceci pourrait être du au fait que le courant ou la tension lors du ré enclenchement des bc en gradin a du détériorer le secondaire du transfo?
Merci par avance.
perte d'un transformateur de 40MVA suite défaut de BC
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: perte d'un transformateur de 40MVA suite défaut de BC
Bonjour,
Difficile de vous répondre avec précision avec aussi peu d'éléments concernant la nature du défaut et de la protection.
Les condensateurs sont à l'origine de trois types de problèmes(dans l'ordre décroissant de fréquence):
-courants d'enclenchement et de court-circuits énormes en raison de leur très faible impédance subtransitoire : ils se comportent comme des récepteurs/générateurs de puissance élévée pendant quelques millisecondes. ce phénomène est à l'origine se surintensités, mais aussi de surtensions en raison de la présence de selfs. Ces phénomènes sont normalement combattus par l'installation de selfs de choc
-phénomènes de résonance si par malheur on a une configuration de réseau réalisant un circuit RLC accordé. On peut calculer si l'on est dans une zone de risque et modifier la quantité de condensateurs
-dans le cas de réseaux à neutre isolé, on peut avoir des phénomènes de ferro-résonance amenant des fluctuations de tension. Généralement, ce sont des TP dont la charge secondaire est insuffisante qui claquent(mais il peut y avoir d'autres dégâts); le remède "miracle" est de munir ces TP d'un tertiaire, les trois enroulements étant refermés en triangle sur une résistance de charge.
Cordialement
Difficile de vous répondre avec précision avec aussi peu d'éléments concernant la nature du défaut et de la protection.
Les condensateurs sont à l'origine de trois types de problèmes(dans l'ordre décroissant de fréquence):
-courants d'enclenchement et de court-circuits énormes en raison de leur très faible impédance subtransitoire : ils se comportent comme des récepteurs/générateurs de puissance élévée pendant quelques millisecondes. ce phénomène est à l'origine se surintensités, mais aussi de surtensions en raison de la présence de selfs. Ces phénomènes sont normalement combattus par l'installation de selfs de choc
-phénomènes de résonance si par malheur on a une configuration de réseau réalisant un circuit RLC accordé. On peut calculer si l'on est dans une zone de risque et modifier la quantité de condensateurs
-dans le cas de réseaux à neutre isolé, on peut avoir des phénomènes de ferro-résonance amenant des fluctuations de tension. Généralement, ce sont des TP dont la charge secondaire est insuffisante qui claquent(mais il peut y avoir d'autres dégâts); le remède "miracle" est de munir ces TP d'un tertiaire, les trois enroulements étant refermés en triangle sur une résistance de charge.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités