Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par Invité »

Bonjour,
je suis actuellement étudiant et j'aimerais avoir des renseignements pour un projet,
C'est pour une machine qui perce avec moteur que je devrais dimensionnée donc asynchrone ou synchrone je pense
est t'il possible de faire fonctionné plusieurs moteurs sur un variateur de vitesse ?
car on m'a dit que l'on pouvait avec maximum 2moteurs et que les caractéristiques devaient être les mêmes ... et sur d'autres forum beaucoup disent que non




Merci de votre attention et de faire connaitre votre savoir
Invité

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par Invité »

Bonjour,
oui, c'est possible au moins sur des variateurs un peu ancien. je l'ai déjà vu sur des altivar31
Modifié en dernier par Labobine le jeu. 6 janv. 2011 19:40, modifié 1 fois.
Raison : On ne rentre pas comme dans un moulin
Invité

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par Invité »

Bonsoir
ok ok et vous croyez que sur des nouveau c'est toujours possible car sur schneider les altivars 31 C ils indiquent pas que l'on peut le faire, et bon si l'on pourrait 3 moteurs sur un variateur ca risque de pas être trop ?
Modifié en dernier par Labobine le jeu. 6 janv. 2011 19:38, modifié 1 fois.
Raison : Formule de politesse
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par Labobine »

Bonsoir,
Veuillez respecter s'il vous plait la charte Volta, on n'entre et sort pas d'ici comme dans un moulin,
Le variateur peut servir à plusieurs moteurs sans problème, mais il ne peut pas faire fonctionner plus d'un moteur à la fois, c'e'st la logique même.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par JC87 »

Bonsoir,

Vous pouvez très bien faire fonctionner plusieurs moteurs en parallèle derrière un seul variateur. Il faut juste s'assurer que chaque moteur dispose d'une protection thermique dédiée et que l'intensité nominale que peut délivrer le variateur soit supérieure ou au minimum égale à la somme des intensité nominales des moteurs. Les moteurs peuvent être de puissances différentes mais dans la pratique on fait ce genre de montage avec des moteurs identiques. Enfin on faisait, car aujourd'hui le prix des variateurs a beaucoup baissé et l'intérêt de genre de montage est moindre.

JC
Invité

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par Invité »

merci beaucoup jc87 la je vois quelqu'un qui sait de quoi il parle car j'ai laissé ce message après midi et j'ai eut un ingénieur de schneiders électrique et il m'a répondu exactement la même chose merci beaucoup ca me rassure beaucoup. J'en connais qui devrait revoir leur logique car defois c'est pas top
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Besoin d'info et conseil sur variateur de vitesse et moteur

Message par Max78 »

Bonjour,

Schneider c'est mieux que schneiders, on pourrait pratiquement douter de la véracité de vos propos ...

On se passera également des sous entendu "vaseux" ...

Cordialement,
Max

PS: Sujet verrouillé
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités