filerie alarme pompier

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

filerie alarme pompier

Message par degégé »

Bonjour,
Peut-on mélanger la filerie "alarme pompier"avec les courants forts et faibles dans une même goulotte
Merci pour vos réponses.
Meilleurs voeux
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par philippe68 »

Bonjour,
il faut séparer le cheminement des canalisations courants faibles des canalisations courants forts par un cloisonnement dans la goulotte.
Cordialement
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par degégé »

Bonjour,
D'accord pour le cloisonnement, mais mon nterrogation était sur le système filerie "pompier" peut-il être mélangé avec un autre système de filerie
A vous et merci
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par philippe68 »

Quand vous dites Alarme Pompier ,s'agit il d'une alarme incendie pour les établissements recevant du public?
Si oui quel est le type d'alarme que vous devez mettre en oeuvre?

Cordialement
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par degégé »

Bonjour,
Oui c'est pour de l'ERP c'est une alarme pompier type 4
A vous et merci.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par philippe68 »

bonjour,
vous pouvez faire cheminer les câbles des Déclencheurs manuels avec d'autres câbles courants faibles dans une goulote.
Cordialement
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par degégé »

Bonjour,
Et pour alimentater en 230 volts le tableau type 4 est-ce que je peux faire passer le câble spécifique avec d'autres courants forts?
Merci bien cordialement.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: filerie alarme pompier

Message par philippe68 »

oui
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invités