Remplacement Tableau: Consuel?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Invité »

Bonjour,

je compte rénover un tableau: remplacement du tableau dont le plastique devient cassant , des porte-fusibles par des disjoncteurs et pose d'interdiff.

Dois-je faire passer le consueel et dans ce cas , vont-ils vérifier l'ensemble de l'installation ou uniquement le tableau?

Cela concerne un T2 de 45m2, faut-il deux ou trois interdiff?

Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par RFco »

salut

pas besoin de consuel pour cela

c'est une mise en sécurité, donc mini un inter diff type A en 63A, le mieux étant d'etre à la norme soit 3 diffs dont un de type A...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour la réponse.

Dans le cas des 3 interdiff, je vois qu'il faut un type AC et deux type A. Y-a-t-il une préconisation pour la répartition des disjoncteurs sur les 3 ID?

Question annexe: pourquoi demander un minimum d'un ID 63A ou 3 ID 40A? Pour un appartement T2, 3 ID me paraissent luxueux?

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Carminas »

Bonjour

La norme pour un logement neuf entre 35m² et 100m² impose 3 ID 40A minimum.
Avec tous les circuits que l'on trouve dans un logement moderne c'est un nombre raisonnable, afin de ne pas avoir des ID surchargés et d'avoir une bonne sélectivité (si un ID coupe seuls 1/3 des circuits du logement sont coupés).

Ces 3 ID doivent être au minimum 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A. Mais rien n'interdit de mettre plus :
- 4 ou 5 ID
- des 63A
- que des type A
- un mixte de toutes ces solutions.
Dans mon appart de 100m² avec chauffage élec j'ai 3 ID 40A type A, 1 ID 63A type AC et un DD 16 HPI (pour le congel)

Sur un logement existant sans ID, la norme n'étant pas rétroactive, il n'y a pas d'obligations.
Mais il est raisonnable de faire une mise en sécurité.
Le plus simple est de mettre un ID 63A unique en tête (facilité de mise en oeuvre, pas de problème de mélange de neutre entre circuits qui existe souvent sur les installations anciennes...). L'inconvénient est une mauvaise sélectivité : Si l'ID coupe, il n'y a plus de courant dans le logement. Mais comme cette situation n'arrive pas si souvent, c'est un compromis acceptable.
Mais vous pouvez tout à fait mettre plus d'ID pour vous rapprocher de la norme en vigueur.

Pour la répartition sur 3 ou 4 ID, vous pouvez par exemple procéder de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Invité

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Invité »

Mon cas de figure est une mise en sécurité sur un T2 de 45M2

Donc, mini un ID 63A

Puis-je mettre deux ID de 40A?

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Carminas »

Bonsoir

Sans doute Oui, mais il faudrait avoir le détail des différents disjoncteurs pour en être certain.

@+
Carminas
Invité

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Invité »

Carminas a écrit :Bonsoir

Sans doute Oui, mais il faudrait avoir le détail des différents disjoncteurs pour en être certain.

@+

C'est T2 en location: 9Kva max

Voici le tableau
Porte fusible,nombre
Lum 10A 2
PT 16A 3
Plaques 16A 0
Mal 16A 1
four 32A 1
Rad 16A 2
Cumulus 10A 1
HC 2A 1
VMC 2A 0
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela me semble franchement limite.
Cela donnerait cela :

ID 30mA 40A type A
Plaques 32A 1
Mal 16A 1
Lum 10A 1
PT 16A 1

ID 30mA 40A type AC
Lum 10A 1
PT 16A 2
four 16A 1
Rad 16A 2
Cumulus 10A 1
HC 2A 1
VMC 2A 0

Il faudrait connaitre la puissance des radiateurs et du cumulus mais à mon avis le 2ème ID est trop chargé

Il est plus raisonnable de mettre 3 ID ou de passer un des 2 à 63A.

@+
Carminas
Invité

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Invité »

Merci pour les conseils

j'ai commandé 3 ID

Cdt
Invité

Re: Remplacement Tableau: Consuel?

Message par Invité »

Bonjour, je viens d'acheter une maison mais toute l'électricité est à refaire. J'ai fait une liste de ce que je compte remettre en disjoncteurs et différentiels et aussi pourquoi. Pourriez vous, s'il vous plait me dire ce que vous en pensez ? J'aimerais avoir un avis , même plusieurs !! Merci d'avance et bonne soirée. J'attends vos réponses . Voici ma liste :
Salon : 1 ampoule ,5 prises + ampoule couloir sur un 16A
1 radiateur sur 16A
1 volet roulant sur un 10A
Salle à manger : 4 prises, 1 ampoule + ampoule couloir sur un 16A
1 radiateur sur 16A
Cuisine : 6 prises , 4 spots au plafond , 1 néons sous meuble sur un 16A
frigo sur un 20A, lave vaisselle sur un 20A, cumulus sur un 20A, four sur un 20A
Salle de bain : 3 prises, 2 ampoules + une ampoule de toilette sur un 16A
une VMC sur un 2A
1 radiateur sur un 16A
Chambre 1 : 6 prises, 1 ampoule sur un 16A
1 radiateur sur un 16A
Chambre 2 : 6 prises, 1 ampoule sur un 16A
1 radiateur sur un 16A
Chambre 3 : 6 prises, 1 ampoule sur un 16A
1 radiateur sur un 16A
Cave : 2 prises, 1 ampoule + une alimentation chaudiére ???????

Pour tout ça :
un interdifférentiel 30/40 AC pour les prises et les ampoules, cumulus, vmc, volet roulant
un interdifférentiel 63 AC pour les chauffages
un interdifférentiel 30/40 A pour lave vaisselle, lave linge, four , frigo
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités