Disjoncteur magneto thermique monophasé
-
Invité
Disjoncteur magneto thermique monophasé
Bonsoir à tous,
Une petite question pour les puristes...
Tous les disjoncteurs monophasés ont les sigles N et Ph pour leurs branchements en amont; ma question est la suivante:
En cas de mauvais branchement , inversion Ph/N sur le disjoncteur, quelles sont les conséquences électriques du circuit protégé par ce disjoncteur? Va t'il toujours déclencher en thermique, et également en magneto ?
Ca me taraude.....
Merci d'avance pour vos aimables réponses techniques.
Dany
Une petite question pour les puristes...
Tous les disjoncteurs monophasés ont les sigles N et Ph pour leurs branchements en amont; ma question est la suivante:
En cas de mauvais branchement , inversion Ph/N sur le disjoncteur, quelles sont les conséquences électriques du circuit protégé par ce disjoncteur? Va t'il toujours déclencher en thermique, et également en magneto ?
Ca me taraude.....
Merci d'avance pour vos aimables réponses techniques.
Dany
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur magneto thermique monophasé
Bonsoir,
En revanche, il fonctionnera en cas de surcharge ou de court-circuit Phase-neutre intéressant les 2 conducteurs du circuit protégé.
Cordialement
S'il s'agit d'un appareil Phase + Neutre, le neutre est coupé, mais non protégé. En cas d'inversion, il n'y aura pas de déclenchement sur court-circuit phase-terre.tradib a écrit : Une petite question pour les puristes...
Tous les disjoncteurs monophasés ont les sigles N et Ph pour leurs branchements en amont; ma question est la suivante:
En cas de mauvais branchement , inversion Ph/N sur le disjoncteur, quelles sont les conséquences électriques du circuit protégé par ce disjoncteur? Va t'il toujours déclencher en thermique, et également en magneto ?
Ca me taraude.....
Merci d'avance pour vos aimables réponses techniques.
En revanche, il fonctionnera en cas de surcharge ou de court-circuit Phase-neutre intéressant les 2 conducteurs du circuit protégé.
Cordialement
-
Invité
Re: Disjoncteur magneto thermique monophasé
Bonjour.
Tout dépend de l'age du disjoncteur, et de la marque. On trouve des disjoncteur mono qui ne travaille en magnétique et thermique que sur la phase et pas le neutre donc en cas d'inversion la c catastrophique. C'est le schéma que nous retrouvillons dans le passé quand seules les phases étaient protégées par des fusibles (vieux tableaux). Il faut regarder le signe représenté sur le neutre si il a un carré et un rond le neutre est protégé correctement.On peut aussi retrouver que le thermique sur le neutre.
Pouvez-vous envoyer une photo du disj pour une réponse au plus juste?
Cordialement.
Tout dépend de l'age du disjoncteur, et de la marque. On trouve des disjoncteur mono qui ne travaille en magnétique et thermique que sur la phase et pas le neutre donc en cas d'inversion la c catastrophique. C'est le schéma que nous retrouvillons dans le passé quand seules les phases étaient protégées par des fusibles (vieux tableaux). Il faut regarder le signe représenté sur le neutre si il a un carré et un rond le neutre est protégé correctement.On peut aussi retrouver que le thermique sur le neutre.
Pouvez-vous envoyer une photo du disj pour une réponse au plus juste?
Cordialement.
-
Invité
Re: Disjoncteur magneto thermique monophasé
Salut à tous,
Merci à Candela et Maxilus pour vos aimables réponses,
Je connais bien les sigles Ph/N et je sais qu'il n'y a que la Ph qui est protégée; mais il arrive "parfois" sur certains disjoncteurs exotiques que le N se trouve... à droite, au lieu et place de se trouver à gauche (voir photo ci jointe, barette du bas
), dangereux pour bricoleurs. Je voulais savoir comment aller se comporter un disjoncteur magnéto thermique dans le cas ou le neutre et la phase serait inversés en amont:
Ex: un disjoncteur 10A avec une charge de 3600w sous 220v: va t'il disjoncter en thermique par surcharge et va t'il déclencher par court-circuit Ph/N ? et Ph/terre
Il semblerait que Candela a répondu la question:
Oui il déclenche par surcharge.
Oui il déclenche par CC Ph/N, et Non il ne déclenchera pas par cc Ph/terre.
Merci à vous,
Amicalement,
Tradib
Merci à Candela et Maxilus pour vos aimables réponses,
Je connais bien les sigles Ph/N et je sais qu'il n'y a que la Ph qui est protégée; mais il arrive "parfois" sur certains disjoncteurs exotiques que le N se trouve... à droite, au lieu et place de se trouver à gauche (voir photo ci jointe, barette du bas
), dangereux pour bricoleurs. Je voulais savoir comment aller se comporter un disjoncteur magnéto thermique dans le cas ou le neutre et la phase serait inversés en amont:Ex: un disjoncteur 10A avec une charge de 3600w sous 220v: va t'il disjoncter en thermique par surcharge et va t'il déclencher par court-circuit Ph/N ? et Ph/terre
Il semblerait que Candela a répondu la question:
Oui il déclenche par surcharge.
Oui il déclenche par CC Ph/N, et Non il ne déclenchera pas par cc Ph/terre.
Merci à vous,
Amicalement,
Tradib
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur magneto thermique monophasé
Bonjour,
C'est très bizarre le matériel sur la photo : rangée du haut avec neutre à gauche, et en bas, neutre à droite, même marque. Comme piège à c..., on ne fait pas mieux!
Cordialement.
C'est très bizarre le matériel sur la photo : rangée du haut avec neutre à gauche, et en bas, neutre à droite, même marque. Comme piège à c..., on ne fait pas mieux!
Cordialement.
-
Invité
Re: Disjoncteur magneto thermique monophasé
Salut à tous,
N'ayez pas peur, ce n'est pas mon montage !
C'est en voyant cette photo découverte sur un autre site, et en pensant à un bricoleur qui pourrait monter des peignes en amont du disjoncteur que j'ai posé la question...
Mais il faut avouer que ca fout la trouille de savoir que de tels disjs existent et sont vendus ...et certainement montés !
Amicalement,
Tradib
N'ayez pas peur, ce n'est pas mon montage !
C'est en voyant cette photo découverte sur un autre site, et en pensant à un bricoleur qui pourrait monter des peignes en amont du disjoncteur que j'ai posé la question...
Mais il faut avouer que ca fout la trouille de savoir que de tels disjs existent et sont vendus ...et certainement montés !
Amicalement,
Tradib
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur magneto thermique monophasé
Bonjour,
Il s'agit apparemment de matériel Felten et Guillaume, marque autrichienne peu connue en France, mais qui n'a pas mauvaise réputation. Elle a été rachetée par Moeller (groupe Eaton).
Ce matériel doit être assez ancien : Si les IDR sont marqués CE, les disjoncteurs ne le sont pas, ce qui est inconcevable pour du matériel européen. Les appareils non marqués CE ne sont plus commercialisables depuis le 1/1/1997.
Il est vrai que certains pays avaient l'habitude de placer le neutre à droite, mais c'est vraiment la première fois que je vois le même matériel existant dans les deux versions.
Cordialement
Il s'agit apparemment de matériel Felten et Guillaume, marque autrichienne peu connue en France, mais qui n'a pas mauvaise réputation. Elle a été rachetée par Moeller (groupe Eaton).
Ce matériel doit être assez ancien : Si les IDR sont marqués CE, les disjoncteurs ne le sont pas, ce qui est inconcevable pour du matériel européen. Les appareils non marqués CE ne sont plus commercialisables depuis le 1/1/1997.
Il est vrai que certains pays avaient l'habitude de placer le neutre à droite, mais c'est vraiment la première fois que je vois le même matériel existant dans les deux versions.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités