reconnaissance des neutres

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

reconnaissance des neutres

Message par pilounet »

Bonjour
lorsque l'on dépose un tableau ancien a fusibles on est en coupure omnipolaire, et souvent tous les neutres sont relies entre eux :shock: ;
quelle est la methode la plus efficace pour reconnaitre les neutres des phases de chaque circuits?
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: reconnaissance des neutres

Message par RFco »

bonjour

premierement repérer quels sont les circuits alimentés par les phases


une des méthodes un peu fastidieuse est (EN MONO) de retirer les neutres un à un et de voir ce qui ne fonctionne plus
sinon, voir à l'ohmmetre les couples neutre/phase

voir également si on voit les gaines, quels sont les neutres qui partent avec les phases


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: reconnaissance des neutres

Message par pilounet »

je vous remercie rfco , mais je ne comprends pas bien
mais voir à l'ohmmetre les couples neutre/phase
étant donné que les circuits prises sont par définition "ouverts", de ce fait je ne peux dans ce cas tester la continuité...
par contre pour les circuits lumière pas de problème car il sont tous censés être en continuité.

dois je le courant coupé bien sur établir une continuité a chaque circuit prises?
merci de votre aide
Pilounet
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: reconnaissance des neutres

Message par GAS »

Bonjour,
Si vous avez la chance d'intervenir derrière un installateur consciencieux et méthodique, vos conducteurs de neutre pourraient être câblés dans le même ordre que les conducteurs de phase du tableau.
Il est certes plus aisé de repérer les circuits d'éclairage avec une douille et une ampoule.
En revanche pour les prises c'est beaucoup plus délicat car il est préférable d'œuvrer hors tension avec un shunt tout en repérant via la continuité à l'aide d'un ohmmètre.
Comme le souligne RFco l'accès visuel aux conduits issus du tableau facilite grandement la tâche du repérage.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: reconnaissance des neutres

Message par pilounet »

merci, RFCO et GAS c'est bien ce que j'avais cru comprendre ; donc hors tension et shunt
bien sur si je peux acceder aux tubes cela est plus facile
je peux aussi faire une préselection avec la dimension des fils

si l'install est bien faite aen amont bien sur merci de votre aide
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités