Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation.
Je voudrais réaliser moi même le racordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite de propriété.
Le fourreau entre le coffret EDF et le tableau électrique est dèjà présent.
Il ne reste plus qu'à y mettre le cable électrique.
Puis je le faire moi même puisque le raccordement est en aval?
Est ce la bonne solution que de mettre du cable électrique 2x25mm² 1000 R2V? pour un abonnement envisagé de 90A
Merci
Raccordement coffret EDF vers disjoncteur de branchement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Raccordement coffret EDF vers disjoncteur de branchement
Bonjour, La section que vous indiquez devrait convenir (voir tableau du site)
Reste à demander au fournisseur de vous autoriser à tirer vous même cette liaison.
Reste à demander au fournisseur de vous autoriser à tirer vous même cette liaison.
Cordialement
GAS
GAS
-