Bonjour à tous,
quelqu'un pourrait il me renseigner si il y a un nombre maximum de fils que l'on peut utiliser dans un dominos?
Merci
Nombre de fils
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Nombre de fils
bonjour,
autant que je sache, il n'y a pas de maxi sauf la taille du domino lui meme
@+
autant que je sache, il n'y a pas de maxi sauf la taille du domino lui meme
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Nombre de fils
Merci beaucoup et bonne journée.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Nombre de fils
Bonjour,
Pour plus de précisions, les moyens de connexion sont visées à l'article 562.2 de la NFC15-100 qui stipule:
"Le choix des moyens de connexion doit tenir compte,
- du matériau des conducteurs et de leur isolation,
- du nombre et de la forme des âmes des conducteurs,
- de la section des conducteurs,
- du nombre de conducteurs à connecter ensemble."
Le guide UTE C15-520 traite également de la réalisation des connexions.
Pour plus de précisions, les moyens de connexion sont visées à l'article 562.2 de la NFC15-100 qui stipule:
"Le choix des moyens de connexion doit tenir compte,
- du matériau des conducteurs et de leur isolation,
- du nombre et de la forme des âmes des conducteurs,
- de la section des conducteurs,
- du nombre de conducteurs à connecter ensemble."
Le guide UTE C15-520 traite également de la réalisation des connexions.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
