pouvoir de coupure

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

pouvoir de coupure

Message par eno »

bonjour a tous ,
ma question est la suivante , comment puis je connaitre le pouvoir de coupure d'un disjoncteur a adapter dans un tgbt dois je connaitre le courant de court circuit on secondaire transfo comment puis je le connaitre (formule) pour adapter mon pouvoir de coupure ik3 et ika 1,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: pouvoir de coupure

Message par Candela »

Bonjour,
Pour l'Icc théorique d'un transfo, réponse ICI
En adoptant cette valeur (In/Ucc) au niveau de l'arrivée TGBT*, vous ne risquez que de mettre un disjoncteur trop performant, donc trop coûteux.
En effet ce calcul :
-tient compte d'un réseau amont de puissance infinie
-néglige les impédances de la liaison transfo, des connections, disjoncteurs éventuels si le calcul concerne un départ , du jeu de barres...
L'erreur sera d'autant plus grande que la puissance du transfo est élevé, a fortiori s'il y a des transfos en parallèle.

Pour faire un calcul précis :
-utiliser un logiciel agréé par l'UTE
-utiliser une des méthodes exposées dans le guide C15-105 permettant un calcul manuel

Attention, le calcul "théorique" exposé en premier est inapplicable dès que vous calculez un départ , car vous devez impérativement vérifier (sauf en régime TT) le déclenchement en cas de défaut minimum. Pour cela, vous devez connaître avec précision l'Icc en amont du disjoncteur et donc faire avec soin tous les calculs décrits dans le guide C15-105. L'usage d'un logiciel ou le recours à un BE est fortement recommandé...
Votre responsabilité serait engagée en cas d'incident ou d'accident et vous devez disposer d'une étude en bonne et due forme pour être couvert.
Cordialement
*éventuellement pour des disjoncteur intérmédiaires, en tête de sous-jeux de barres
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités