Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Chauffage au sol et liaison equipotentielle
bonjour,
j'ai fait installer un chauffage au sol (per) par pompe à chaleur.
Dois-je relier les nourrices de depart du chauffage a la liaison equipotentielle.
merci
j'ai fait installer un chauffage au sol (per) par pompe à chaleur.
Dois-je relier les nourrices de depart du chauffage a la liaison equipotentielle.
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Bonjour,
Puisque l'installation est en PER, c'est inutile...
@+
Puisque l'installation est en PER, c'est inutile...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Merci pour la réponse
Je me posais la question car pour les nourrices d'arrivée d'eau même avec une distribution en PER il faut apparemment les relier.
Je me posais la question car pour les nourrices d'arrivée d'eau même avec une distribution en PER il faut apparemment les relier.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Hello,
Non, en PER il n'est pas demandé de raccorder les nourrices...
@+
Non, en PER il n'est pas demandé de raccorder les nourrices...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
et bien re-merci
j'avais déjà raccordé mes nourrices d'arrivée d'eau tant pis pour moi.
j'ai l'impression que la norme pour la liaison équipotentielle reste quelque chose d'assez vague pour les "nouveaux" procédés d'alimentation.
En tout cas vague pour pas mal de gens et même de "professionnel".
@ +
j'avais déjà raccordé mes nourrices d'arrivée d'eau tant pis pour moi.
j'ai l'impression que la norme pour la liaison équipotentielle reste quelque chose d'assez vague pour les "nouveaux" procédés d'alimentation.
En tout cas vague pour pas mal de gens et même de "professionnel".
@ +
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Bonjour,
Votre action ne me semble pas inutile neofth, car, même si les conduites ne sont pas métalliques, l'eau qui va y circuler demeurera pour sa part conductrice de potentiel.
Par ailleurs, si vous observez, sur l'alimentation générale en eau qui est généralement en tube "plymouth" on réalise bien une mise à la terre sur la première masse métallique de la distribution. Votre intention était donc à mon avis très cohérente.
Votre action ne me semble pas inutile neofth, car, même si les conduites ne sont pas métalliques, l'eau qui va y circuler demeurera pour sa part conductrice de potentiel.
Par ailleurs, si vous observez, sur l'alimentation générale en eau qui est généralement en tube "plymouth" on réalise bien une mise à la terre sur la première masse métallique de la distribution. Votre intention était donc à mon avis très cohérente.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Merci pour votre precision GAS
le tube plymouth c'est le PE ?
le tube plymouth c'est le PE ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
Salutatous,
Le plymouth dont parle Gas est le toyau d'arrivée d'eau général.
Difficile sujet que ces liaisons équipotentielles...
@+
Le plymouth dont parle Gas est le toyau d'arrivée d'eau général.
Difficile sujet que ces liaisons équipotentielles...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle
bonjour,
L'exemple type est la bonde de douche ou de baignoire qui doit être mise à la terre lorsqu'elle est métallique alors que l' évacuation est en PVC et que le support est très souvent en matériau composite.
Tu as raison de le souligner Rfco, et on se rend bien compte dans la profession que les avis sont parfois très partagés dès que le support qui doit être relié à la terre n'est pas en métal.RFco a écrit :Difficile sujet que ces liaisons équipotentielles...
L'exemple type est la bonde de douche ou de baignoire qui doit être mise à la terre lorsqu'elle est métallique alors que l' évacuation est en PVC et que le support est très souvent en matériau composite.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
