bonjour, je dois alimenter un local qui est situé à 30m de mon tableau.
Je vais faire un petit tableau secondaire dans ce local, (eclairage, quelques prises pour quelques outils) et j'étais parti pour tirer une ligne en 6mm² en sortie d'un disjoncteur de 32A,
mais finalement, je crois qu'il vaut mieux que je me raccorde directement en amont de mes différentiels et que je mette un DD dans mon tableau secondaire avec une ligne en 10mm².
qu"en pensez vous?
merci
section du câble ?
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
section du câble ?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: section du câble ?
Bonjour,
effectivement, pour 30 mètres le 6² est trop juste,
si votre DB est un 15/45 A c'est OK pour le 10² en amont des DD, si c'est un 30/60 A il faut passer en 16² ou alors mettez un disjoncteur 32A et le 10².
Pour votre tableau divisionnaire, il faut une coupure d'urgence donc le DD et ensuite cabler vos disj divisionnaires.
effectivement, pour 30 mètres le 6² est trop juste,
si votre DB est un 15/45 A c'est OK pour le 10² en amont des DD, si c'est un 30/60 A il faut passer en 16² ou alors mettez un disjoncteur 32A et le 10².
Pour votre tableau divisionnaire, il faut une coupure d'urgence donc le DD et ensuite cabler vos disj divisionnaires.
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: section du câble ?
ok merci pour votre réponse, je vais rester avec mon 10² seul cela suffit et ID sur mon tableau secondaire;o)
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: section du câble ?
Bonsoir
Depuis le 31 juillet 2010 (Amendement A3), il faut un disjoncteur en tête de ce cable en 10².
Voir page 9 de ce doc :
http://www.eguides.fr/filpilote/51/
Un disjoncteur 32A conviendra pour limiter la chute de tension sur 30m, si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans votre local.

@+
Depuis le 31 juillet 2010 (Amendement A3), il faut un disjoncteur en tête de ce cable en 10².
Voir page 9 de ce doc :
http://www.eguides.fr/filpilote/51/
Un disjoncteur 32A conviendra pour limiter la chute de tension sur 30m, si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans votre local.

@+
Carminas