Questions sur NF- C15-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Questions sur NF- C15-100

Message par Floppo »

Bonjour à tous!

J'ai plusieurs questions relatives à la norme :
  • - considère-t-on un point lumineux (bandeau lumineux) dans une cuisine comme une applique
  • - un immeuble avec 2 à 3 parafoudres dédiée à l'immeuble oblige-t-elle malgré tout à installer un module parafoudre dans le tableau
Merci pour vos réponses!
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par GAS »

Bonjour,
Floppo a écrit :considère-t-on un point lumineux (bandeau lumineux) dans une cuisine comme une applique
Si votre bandeau est positionné sur un mur, il est considéré comme une applique.
Floppo a écrit :un immeuble avec 2 à 3 parafoudres dédiée à l'immeuble oblige-t-elle malgré tout à installer un module parafoudre dans le tableau
Si cette protection a été prévue sur les communs de l'immeuble, il est probable que cet immeuble vérifie les dispositions du tableau 771D de la NFC 15-100. En conséquence il convient d'appliquer ce type de protection à chacun des logements.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par Floppo »

Merci pour la réponse, c'est sympa!
Le bandeau sera sans doute sous un meuble avec l'arrivée des fils dans le mur!
La présence d'un paratonnerre oblige donc la mise en place d'un parafoudre !

La prise frigo comptabilisée dans les 6 prises pour la cuisine est exportée dans l'entrée (appartement prévue comme cela à la création), puis-je compter 5 prises pour la cuisine ou bien 6 Pc et la prise frigo dans l'entrée en plus ???
Merci encore!
Cordialement!
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par GAS »

Bonjour,
Difficile de vous donner un avis en l'état car nous n'avons aucune vision sur ce logement.
Cependant si votre entrée débouche directement sur la cuisine et que l'emplacement et la destination de cette prise ont été définis sur plans vous pouvez effectivement la comptabiliser dans vos 6 prises.
Rien ne vous empêche par la suite (si remarque éventuelle du Consuel) de prévoir un socle double sur un boîtier pour atteindre le chiffre de 6.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par Floppo »

Merci encore pour les réponses!
En effet cela était comme ça sur plan, mais une porte sépare l'entrée (avec frigo) et la cuisine!
Je mettrais comme vous l'avez proposé une double prise si souci avec le consuel !
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par RFco »

Floppo a écrit :Merci encore pour les réponses!
En effet cela était comme ça sur plan, mais une porte sépare l'entrée (avec frigo) et la cuisine!
Je mettrais comme vous l'avez proposé une double prise si souci avec le consuel !
Cordialement


salut,


perso, je dirais de le faire de suite... (moins cher qu'une contre visite)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par Floppo »

Bonjour,

Comme je débute je n'ai jamais eu de contre-visite, quel en est le prix approximatif, y-a-t-il des tolérances ?
Merci pour vos conseils à tous les 2 !
Cordialement!
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par GAS »

Re, Vous trouverez les barèmes du Consuel ici
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par Floppo »

Merci pour ce lien !
Le consuel est-il obligatoire avec une rénovation totale malgré la présence de l'électricité (non coupée), ou faut-il une attestation pour les clients pour une déduction fiscale, ... ??
Désolé si je fais un peu du hors sujet par rapport à mes questions du début!
Merci encore!
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Questions sur NF- C15-100

Message par Floppo »

Salut,

En regardant sur le site du consuel, je crois que j'ai ma réponse :
Obligatoire neuf et rénovation totale avec coupure!
Déduction fiscale grâce à une attestation consuel ou facture peut convenir ???
Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités