Quelqu'un peut il me fournir le schéma détaillé et explicatif du fonctionnement alterné de deux pompes .

Fonctionnement .
Chute de pression dans un surpresseur = enclenchement du fonctionnement de la pompe N°1 jusqu' à la pression nominale reglée sur le mano contact et arrêt de la pompe .
Chute de pression sur le même surpresseur = enclenchement du fonctionnement de la pompe N°2 jusqu'à la pression nominale reglée sur le même mano contact et arrêt de la pompe.

Chute de pression dans un surpresseur = enclenchement du fonctionnement de la pompe N°1 jusqu' à la pression nominale reglée sur le mano contact et arrêt de la pompe .
Chute de pression sur le même surpresseur = enclenchement du fonctionnement de la pompe N°2 jusqu'à la pression nominale reglée sur le même mano contact et arrêt de la pompe.
etc ....

Merci pour votre aide
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: station de pompage

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Voila une proposition de schéma

Image

KM1 pompe1
KM2 pompe2
KA1 relais
Fonctionnement:
Au repos rien n'est alimenté

--Le pressostat s'enclenche (manque de pression) le contacteur KM1 (pompe1) se colle et s'auto-maintien par son contact.
Un autre contact verrouille KM2 (pompe2)
Et encore un autre contact alimente le relais auxilaire KA1 (pour la mise en mémoire)
KA1 se colle a sont tour.
Son contact sur la ligne de KM1 s'ouvre (mais KM1 est toujours maintenu par son contact)
Le deuxieme contact ce ferme (mais KM2 est verrouillé par KM1)
Le troisiéme contact ce colle et sert d'automaintien pour KA1

--Le pressostat se déclenche (pression atteinte)
KM1 se coupe mais KA1 est toujours alimenter (branché en amont du pressostat)


--Le pressostat se réenclenche (manque de pression)
KM1 ne peux pas être alimenter car KA1 actif donc c'est KM2 qui se colle et s'auto-maintien
Contact de KM2 verrouille KM1
L'autre contact NF s'ouvre et coupe KA1
Tous les contact de KA1 retombe KM2 toujours alimenter par son auto-maintien et KM1 verrouillé par KM2

--Le pressostat se déclenche (pression atteinte)
KM2 se coupe

Retour au début et ainsi de suite


PS: j'espére avoir été assez clair.... :shock:
RE PS: je sais que le symbole du pressostat n'est pas bon ;-)