fuites de courant

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

fuites de courant

Message par pilounet »

bonjour
je souhaiterais avoir un renseignement...un client me dit recevoir des petites secousses électriques , sur ses appareils électroménagers , et jusque là je pense qu'il doit y avoir un problème de terre , et comme l'installation date des années 50 il y a fort a parier qu'elle soit prise sur les tuyaux, donc là je crois pouvoir aisément résoudre le problème, mais , ça se complique lorsqu'il dit reçevoir la même secousse lorsqu'il touche certains interrupteurs...
je n'ai pas encore vu le chantier , car il se situe à 300 km de chez moi

quelles peuvent en être les causes, qu'en penser, comment résoudre "a priori"le problème [thinking]

merci de vos commentaires toujours aussi utiles

pilounet
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: fuites de courant

Message par lignedirecteband »

bonjour,

une piste possible ,

à une certaine époque ,les conduits pouvaient être métallique , certains boitiers d'encastrement aussi
voir supports appareillage et même certaines plaques de finition...
un fil un peu " blessé " .....
voir aussi si inter encastré dans huisserie métallique ...
c'est une supposition .

bien sûr ,il faudra contrôler la terre ...vérifier la LEP...
je pense quand même que le problème vient de là au départ ...

un ptit contrôl d'isolement des circuits , voir une mise en sécurité du tableau
si pas de 30ma ...



A+
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: fuites de courant

Message par pilounet »

merci, et comment contrôle on efficacement l'isolement des circuits?

merci de vos conseils
Pilounet
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: fuites de courant

Message par Didier62 »

salut,
pilounet a écrit :merci, et comment contrôle on efficacement l'isolement des circuits?
avec un mégohmmètre.(attention,la mesure se fait hors tension et fils débranchés)

vérifiez aussi le réseau de terre dans son ensemble.
vu l'année de l'installation (année 50),je suppose qu'il n'a pas de protection 30mA non plus :-o
@+
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: fuites de courant

Message par lignedirecteband »

re,

Didier 62 a tout dit .

pour les mesures ,couper toutes les protections et comme les neutres seront certainement sur
une barette collectrice ,il faut donc les déconnecter pour faire les mesures ...

A+
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: fuites de courant

Message par pilounet »

merci de vos renseignements
pilounet
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: fuites de courant

Message par mercure »

bonjour

est ce que ce probleme de secouss comme c'est dit est en relation ,a l'abondance de l'électricité Statique ?,sujet important
qui a fait l'objet de plusieurs recherche !
voir lieu suivant:http://www.gel.usherbrooke.ca/leroux/pr ... ec_sta.htm

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: fuites de courant

Message par GAS »

Bonjour mercure,
J'ose espérer que depuis le 11 Août notre ami pilounet a réussi à dépanner son client... :-D :-D :-D
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités