Bonjour
j'aimerais savoir a quelle moment critique se produit des réptures de barre d'un rotor pour
moteur asynchronne rotor en C/C,a cage d'écureil . et quels sont ces causes .
Cordialement
repture de barre moteur Asynchrone
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: repture de barre moteur Asynchrone
Bonjour,
La cause électrique la plus classique est le démarrage trop long qui provoque la fusion des barres. Le rotor bloqué produit le même effet, mais comme le courant est plus élevé en général la protection coupe à temps.
Les moteurs utilisés en hypersynchronisme (génératrices, charges entraînantes, variateurs de fréquence) peuvent subir des avaries mécaniques en raison d'une survitesse : défrettage, déformation des barres par la force centrifuge.
Les moteurs à cage alu coulée sous pression sont plus résistants mécaniquement, mais moins électriquement en raison de la température de fusion de l'alu.
Cordialement
La cause électrique la plus classique est le démarrage trop long qui provoque la fusion des barres. Le rotor bloqué produit le même effet, mais comme le courant est plus élevé en général la protection coupe à temps.
Les moteurs utilisés en hypersynchronisme (génératrices, charges entraînantes, variateurs de fréquence) peuvent subir des avaries mécaniques en raison d'une survitesse : défrettage, déformation des barres par la force centrifuge.
Les moteurs à cage alu coulée sous pression sont plus résistants mécaniquement, mais moins électriquement en raison de la température de fusion de l'alu.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
