bonjour
suite a une construction je uis amené a raccordé mon tableau electrique de la maison.
je dispose d'un coffret dos a dos située a 60metre de la maison avec le disjoncteur differentiel 30a 500ma edf sur la route
ma question est la suivante puis-je branché mon cable de raccordement electrique directement sur le tableau electrique en amont de mon installation de ma maison ou suis-je oblige de rajouté un disjoncteur differentiel en amont de toute mon installation
merci
raccordement coffret dod a dos ???
Re: raccordement coffret dod a dos ???
Bonjour
Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Cela peut être :
- soit un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- soit un disjoncteur 500mA instantanné de type EDF placé sur une platine juste avant le tableau.
Exemple avec un interrupteur sectionneur placé dans le tableau :

@+
Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Cela peut être :
- soit un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- soit un disjoncteur 500mA instantanné de type EDF placé sur une platine juste avant le tableau.
Exemple avec un interrupteur sectionneur placé dans le tableau :

@+
Carminas
-
Invité
Re: raccordement coffret dod a dos ???
bonjour merci pour ton aide mais le disjoncteur edf en 500ma doit etre en 63a ou 30a
sachant que j'ai un disjoncteur differentiel de 63a en 300ma sur mon tableau
merci
sachant que j'ai un disjoncteur differentiel de 63a en 300ma sur mon tableau
merci
Re: raccordement coffret dod a dos ???
S'il y a un disjoncteur diff 63A 300mA en tête du tableau et qu'il coupe la totalité de l'installation, il fera office de coupure d'urgence.
Inutile donc d'ajouter autre chose.
@+
Inutile donc d'ajouter autre chose.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
