conseil pour des spots

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

conseil pour des spots

Message par Didier »

Bonjour
Je voudrais mettre 4 spots ds ma cuisine et 5 spots ds ma salle à manger. Que me conseiller vous de mettre et quel dijoncteur (A). merci d'avance pour vos conseil
Didier
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Blade3655 »

Je vous conseillerais un disjoncteur 10A+N (de marque merlin, legrand ou hager). Si ce dernier peut se placer en aval d'un differentiel 300mA , rien de plus, dans le cas contraire, il faudra en faire l'acquisition.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Didier »

ce que je voudrai savoir C quoi mettre comme spot 12 v ou 220 v et quelle puissance
Didier
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par RFco »

Hello,


Note : le diff sera un 30mA pas un 300mA

Pour les spots, c'est selon, il faudra revoir le nombre car 5 spots pour la salle, cela me parait court


Voyez aussi pour le type d'ampoules, à led, économiques,...

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Didier »

Ok merci
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par pansonic »

Bonjour,
Des spots en basse tension 12V - 50W sont préférables car leur lumière est beaucoup plus blanche,donc vous aurez un meilleur éclairage qu'en 230V.
Si vous avez un grand salon ou une grande cuisine ,le nombre que vous prévoyez est largement insufisant.
Cdmt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par RFco »

Hello,

Il y a des GU10 éco en 4200K


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Ludovic »

J'en profite pour poser des questions puisqu'elles sont en accord avec le topic :oops:
Peut-on raccorder une vingtaine de spots à un même disjoncteur ? En d'autres termes, y a t-il un quota limite ? Si ce sont des spots en 230 V (50W), du 1.5² (comme fil) n'est ce pas trop juste ? Existe-t-il des télévariateurs pour des spots à LED (avec un rapport qualité prix correct) ?

Merci d'avance 8-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par RFco »

puisque l'on décompte 300W par point lumineux en cas de spots, soit avec des spots de 50W : 300/50*8=48 spots


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: conseil pour des spots

Message par Ludovic »

RFco a écrit :puisque l'on décompte 300W par point lumineux en cas de spots, soit avec des spots de 50W : 300/50*8=48 spots


@+
Merci beaucoup 8-) [supercontent]

Si j'ai bien compris, 48 spots ça correspond à 8 points lumineux donc un disjoncteur de 20A et du 2.5² ... mais, si l'on veut un tel nombre de spots, faut-il mettre de 2.5² de partout ? [thinking] En effet peut-on mettre du 1.5² des spots à une boite de dérivation et de la boite de dérivation du 2.5² jusqu'au disjoncteur ?

Merci d'avance :oops:
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité