combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Invité »

Bonsoir j'ai ma visite du consuel dans quelques jour et j'aimerais savoir combien de spots on peut mettre sur une ligne merci pour les réponses ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par RFco »

bonsoir,



extrait de la norme :
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de
surface supérieure à 35 m².
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Invité »

merci pour la réponse, dans mon cas j'ai mis 12 spots basses consommations en 7w d'autre me disent que c'est bon car on est limité à 2300w d'autre me disent que c'est pas bon qu'il faut faire deux lignes qui écouter?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Carminas »

Vous avez 84W en tout, cela compte pour un point d'éclairage s'ils sont dans la même pièce.

Donc un seul circuit sans problème.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par RFco »

melchice a écrit :merci pour la réponse, dans mon cas j'ai mis 12 spots basses consommations en 7w d'autre me disent que c'est bon car on est limité à 2300w d'autre me disent que c'est pas bon qu'il faut faire deux lignes qui écouter?



d'où sortent ils ces 2300W?????? d'une ligne protégée en 10 A sous 230V alors que l'on peut normativement protéger en 16A (soit 230*16=3680W)


et puis, 12*7=84W, on est loin des 2300, non???


seulement sont ils dans la même pièce comme dit dans mon lien???????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Invité »

[quote="Carminas"]Vous avez 84W en tout, cela compte pour un point d'éclairage s'ils sont dans la même pièce.

Donc un seul circuit sans problème.

@+
oui ils sont dans la même pièce merci pour la réponse
Invité

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Invité »

oui ils sont dans la même pièce, est ce que je peux les considérer comme un point d'éclairage et les câbler sur un circuit 16A avec d'autres points?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Carminas »

Bien sûr que oui.
Cela ne compte que pour 1, donc il vous reste 7 points d'éclairage libres sur ce circuits.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par GAS »

Bonjour à tous.
Les dispositions du s/§ 771.314.2.3 de la NFC 15-100 sont précises:
"Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche 300 VA dans la même pièce."
Vous pouvez donc suivre sans problème les avis éclairés de mes amis Carminas et RFco. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: combien de spots en 230V 7w maxi sur une ligne

Message par Invité »

merci pour ces précisions.